两导线间距越大,感抗越大
回复
3楼
能不能用得用数据来说,只要扁铁的阻抗(注意是阻抗,不光是电阻)不低于电缆线内PE线即可代替。
回复
4楼
不能!
PE导体作为保护导体时应该用绝缘铜导线才能保证保护效果,但是其重复接地可以用扁钢。因为接地扁钢不能作为主要的电流保护路径。
回复
5楼
不能,绝对不能
回复
6楼
请参见:
回复
7楼
qx1470367056 发表于 2014-12-7 15:37 请参见:是啊,写得不是“宜”吗,不是强制的。用PE可行,但实际上不这么做,怎么可靠怎么来呗。
回复
8楼
路过看看了,谢谢
回复
9楼
行不行需要计算单相短路电流在扁钢上的阻抗,如果能通过足够的短路电流,应该是可以的。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-12-19 14:21 行不行需要计算单相短路电流在扁钢上的阻抗,如果能通过足够的短路电流,应该是可以的。但是,这种一类高层的相线怎么也是几根185的线。而40x5的扁钢只相当于28的铜线。要当pe线是不可能的!
回复
11楼
py_solo 发表于 2015-1-9 11:18 但是,这种一类高层的相线怎么也是几根185的线。而40x5的扁钢只相当于28的铜线。要当pe线是不可能的!40X5扁钢小了,所以说需要计算过的。
回复