下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢! 另外请教一下: 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧? 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢!
另外请教一下:
1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧?
2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!
12楼
电缆型号不一样,粗细也是不同的。
回复
13楼
参考你后面的电缆选择就可以了,一根185或两根70的应都没有问题,正常电缆的选择系数都是很低的
回复
14楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-5 10:07 VV3*150+1*50 环境温度25度四心电缆截流量340安。电压降0.3mv/M 35米之外截面还要加大。采用70两根并 …可以参考此表
回复
15楼
路过,学习了
回复
16楼
:L:L:L楼上的取值有点冒险,热阻系数取得太小了吧
回复
17楼
首先,我要问的是你需要的是临时的电缆还是永久的?如果是临时的,4*150+1*70的足以,如果是永久的,就应该考虑4*195+1*95的铜缆或者4*240+1*120的。
下来我要阐述我的观点:按照现在的用电需求量是完全能够,以上楼主都是给你计算公式,但是他们没有考虑过总电缆承受的电流冲击,还有线路的压降,还有线路电压电流损失还有线路上的长期承载大电流寿命缩短等
综上所述,我建议你选择大一点的电缆。
回复
18楼
学习了,谢谢
回复
19楼
配电手册上有负荷计算的方法,线缆选型是根据计算电流选择,干线(母线)计算要计入同时系数,但电缆规范同时指出,电缆并联时芯线截面、绝缘形式、长度、敷设方式要完全相同才行,要求比较严,可查配电手册(计算),本例例中拟截面大小不同的电缆并联是绝对不允许的,可查电缆规范
回复
20楼
YJV-1kV-4下40+120的电缆哦, 要并2根电缆,就必须是同截面的,大小不一的不能并电缆。
若是现场有1根95的电缆,可以并2根电缆,满足要求。
计算总箱电流在313A的样子。计算方式详见工业与民用设计第3版
回复
21楼
两根4*95的电缆
回复