该总配电箱应该配多大的电缆呢?
fandigangtuzhu
2014年12月03日 15:30:31
只看楼主

下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢! 另外请教一下: 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧? 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))

下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢!
另外请教一下:
1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧?
2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
210041wea20fot78lu7ir3.jpg麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!

210041wea20fot78lu7ir3.jpg

免费打赏
ygyigang
2014年12月03日 16:14:34
2楼
YJV-4*185+1*95
回复
lingxuct
2014年12月03日 16:18:52
3楼
加起来300A电流吧,150平方足足有余!
回复
月中弓
2014年12月04日 10:48:46
4楼
两根70的就可以了
回复
ssqqugamd
2014年12月05日 10:07:42
5楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-12-5 10:35 编辑

VV3*150+1*50 环境温度25度四心电缆截流量340安。电压降0.3mv/M 35米之外截面还要加大。
采用70两根并联也可以,如果超过35米就采用95两根并联允许电压降的长度为60米。
回复
cyyxhx
2014年12月05日 10:23:33
6楼
学习了,谢谢
回复
卡卡西585
2014年12月05日 11:13:54
7楼
95双拼的吧,一根185的可能不够
回复
红谷
2014年12月05日 12:18:19
8楼
路过,看热闹
回复
快乐的设计师
2014年12月05日 14:36:33
9楼
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的用额定功率PE,需用系数,功率因数来确定电流和电缆大小的。
计算功率 Pjs = 140 kw 计算电流 Ijs = 265.89A
功率因素 Cos = 0.80
计算电压降 < 线路允许电压降 = 4.00 %
按整定电流选择时,截面 S = 150 平方 满足
自动开关整定电流 300A
回复
快乐的设计师
2014年12月05日 14:41:17
10楼
计算功率 Pjs = 140 kw 是根据额定功率PE约=200*0.7得到的,当然你可以更精确些。
回复
快乐的设计师
2014年12月05日 14:42:06
11楼
具体计算有软件辅助的。
回复