该总配电箱应该配多大的电缆呢?
fandigangtuzhu
2014年12月03日 15:30:31
只看楼主

下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢! 另外请教一下: 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧? 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))

下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢!
另外请教一下:
1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧?
2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
210041wea20fot78lu7ir3.jpg麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!

210041wea20fot78lu7ir3.jpg

免费打赏
qinabochenhong
2014年12月08日 14:28:46
22楼

两根4*95的电缆
回复
z903427887
2014年12月08日 21:15:08
23楼
路过,学习学习
回复
fengye58413
2014年12月08日 21:30:58
24楼
学习了,谢谢
回复
溜连忘返
2014年12月09日 16:24:36
25楼
(91.5+79.238+35.5)*0.8/1.732/0.38/0.8=313A,考虑同时系数0.9,最终282A计算电流。选择电缆应查看敷设方式,查找合适载流量的电缆,开关需要300A~315A整定电流。
回复
hengheng1111
2014年12月09日 17:41:37
26楼
有计算公式的,你找个书看下就会了,很简单。需要系数法
回复
bjwyy2013
2014年12月10日 09:10:52
27楼
分配电箱的电缆是不是选的有点大啊?总配电箱150的应该没有问题
回复
tiana365
2014年12月10日 10:26:13
28楼
仍在学习中
回复
tiana365
2014年12月10日 10:26:36
29楼
chenliang1971 发表于 2014-12-5 14:41 计算功率 Pjs = 140 kw 是根据额定功率PE约=200*0.7得到的,当然你可以更精确些。为什么*0.7呢?
回复
shixiudong1215
2014年12月10日 11:52:10
30楼
并电缆必须是2根同样大小的才行,
回复
qq_1416563630711
2014年12月10日 16:40:20
31楼
95双拼足以