请教大家一个问题,关于基坑支护支撑梁混凝土
lxw2255152
lxw2255152 Lv.2
2014年12月02日 20:41:28
来自于建筑施工
只看楼主

基坑支护部分,桩是三轴搅拌桩+700*300*18H型钢,支撑为混凝土内支撑.基坑深度大概在5米左右。现在进行到支撑梁施工部分,我们想提早基坑开挖时间(春节后我们这边是雨季,坑内施工很坑爹)计划支撑梁混凝土加早强剂,早强剂一般几天能达到设计强度(C30)?我们这里温度大概在10°C左右。

基坑支护部分,桩是三轴搅拌桩+700*300*18H型钢,支撑为混凝土内支撑.基坑深度大概在5米左右。
现在进行到支撑梁施工部分,我们想提早基坑开挖时间(春节后我们这边是雨季,坑内施工很坑爹)计划支撑梁混凝土加早强剂,早强剂一般几天能达到设计强度(C30)?我们这里温度大概在10°C左右。

鲲爸爸
2014年12月02日 22:16:34
2楼
是自拌混凝土,还是商品混凝土?

1.商品混凝土的,可提高2个等级,C40在7天后基本可达到C30的强度,但是要注意覆盖养护。

2.自拌混凝土的,可掺加早强剂,C30不用提高等级,注意早强剂掺量大概是不大于水泥掺量的0.8%,还必须严格计量。
回复
kv123
2014年12月02日 22:48:08
3楼
不同品种和不同掺量对混凝土的促强作用各不相同,控制得好可以使混凝土的3天强度达到设计强度的50%,7天达到80%。
回复
甲方施工员
2014年12月03日 07:44:44
4楼
5米深基坑这么复杂啊,三天应该就可以
回复
ouyanglei061561
2014年12月14日 18:26:06
5楼
同意提高混凝土强度等级,施工时注意留试块。
回复