风荷载系数的取值
guoyong1798
2014年12月02日 16:26:19
只看楼主

建筑荷载规范47页第31项,高度大于45m的高层建筑,风荷载体形系数取值,当D/B小于1,即长宽比小于1,背风系数取值0.6,那么总的风荷载体形系数取值为0.8+0.6=1.4,后面给出了D/B=1.2、2、4的背风系数的取值分别为0.5、0.4、0.3。这导致了我们这边规定了超过45m都取值为1.4。那么问题来了,后面的1.2和2以及4有什么用,因为风向是不确定的,你这方向吹是D/B小于1,另一个方向吹D/B就变成1.2了可能,所以就取1.4。 个人认为后面三个数既然规范谢了肯定有用,不能一概按照1.4取值,但是怎么界定。 我想,每个地区的最大风向都有一定的大致规律的,就像东部沿海,冬天西北风。夏天东南风,这跟洋流有关系的(不详说),所以取值的大小要看建筑立面的方向,不知道这么考虑对不对。那些什么不必纠结这点荷载,取大值偏安全的说法就不要发表了,讨论的是这个事情,不是讨论怎么做设计。

2014年12月03日 09:03:43
2楼
学习了。。。。
回复
粮食168
2014年12月03日 09:29:10
3楼
规范既然这么规定了,那也就是说两个方向的取值是不一样的,只是PKPM里只能输一个体型系数,只好按大的输入,但是在SAP2000里就可以分别定义两个方向的体型系数。
回复
粮食168
2014年12月03日 09:29:41
4楼
另外,45m的高层建筑,是不是应该按高规查体型系数啊