荷载分项系数变化与剪力墙轴压比的关系
deng2014
deng2014 Lv.4
2019年07月19日 21:07:51
来自于砖混结构
只看楼主

对于荷载分项系数变化后,剪力墙轴压比是否会因此变大。《高规》表7.2.13中讲到“墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值”。设计值=标准值*分项系数,那么分项系数变大了,设计值自然变大,从而轴压比变大。但是有人对我说,这样理解不对,荷载分项系数与剪力墙轴压比没有关系。但是他又没说清楚,请教各位的看法。

2019年08月02日 16:31:20
1楼
只要抗震规范没修订,重力荷载代表值分项系数取1.2应该至少没错
回复
davidliu_sha
2019年08月02日 08:40:05
1楼
谢谢分享,这么好的资料
回复
mecidar
2019年08月01日 08:13:25
1楼
GB50068第8.2.26条:对地震设计状况,应采用作用的地震组合。地震组合的效应设计值应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。
回复
七月1212
2019年07月30日 14:35:03
1楼
抗规383页写到计算墙肢轴压力设计值时,不计入地震作用组合,但应取分项系数1.2。
回复
zyj2013
2019年07月30日 08:48:46
1楼
这条在《抗规》第6.4.2及其条文说明讲解得很清楚。该分项系数是不考虑地震组合的,取1.2即可
回复
dwl1234
2019年07月29日 17:15:23
1楼
这条在《抗规》第6.4.2及其条文说明讲解得很清楚。该分项系数是不考虑地震组合的
回复
laureate
2019年07月26日 11:18:49
1楼
如果是非抗震荷载产生的轴压力设计值控制轴压比的话,的确会提高,如果是地震荷载控制,因为重力荷载代表值没有系数,而地震组合值系数1.3没有改,所以应该没变。
回复
deng2014
2019年07月19日 21:08:12
1楼
我自己先顶一个吧
回复

相关推荐

APP内打开