防鼠板设置是否违反规范?今天研读DLT5352-2006 第9.1.10规定:配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不应有与配电装置无关的管道通过。按照此规定,那么我们设置的防鼠板是否违反这个规范?请大家指教。

防鼠板设置是否违反规范?
今天研读DLT5352-2006 第9.1.10规定:配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不应有与配电装置无关的管道通过。
按照此规定,那么我们设置的防鼠板是否违反这个规范?请大家指教。

免费打赏
q_l407
2014年12月02日 20:14:37
2楼
高手们出来解答下啊,:lol
回复
beida_energy
2014年12月03日 10:27:15
3楼
挡鼠板是可以拆卸的,不会妨碍设备通行,所以不违规。
回复
qq_1419155301622
2014年12月22日 22:41:47
4楼
挡鼠板是可以拆卸的
回复
lingxuct
2014年12月23日 16:30:02
5楼
没有"挡鼠板"的配电室,不能评上完好!
回复
wgm468
2015年01月02日 20:25:59
6楼
本帖最后由 wgm468 于 2015-1-2 20:27 编辑

国家电网公司安全设施标准.里面有要求:在各配电装置室、电缆室、通信室、蓄电池室、主控制室和继电器室等出入口处,应装设防小动物挡板,以防止小动物短路故障引发的电气事故。
所以不 违反规范
回复
星夜梦话
2015年01月04日 22:45:18
7楼
谢谢各位详细的解答