高层住宅入户门必须外开吗?还是内开也可以?
xushizhen1991
2014年12月02日 11:34:47
来自于建筑施工
只看楼主

求相关规范证明。

求相关规范证明。
免费打赏
qq_1415847033078
2014年12月03日 09:08:33
12楼
xushizhen1991 发表于 2014-12-2 16:24 应该是应该,是不是强制要求呢我觉得是强制要求,你看看防火规范。你想想,如果发生火灾,人群冲到疏散门处,发现们不是朝疏散方向开的。那多危险,人家说,应、你看看强不强制?
回复
来自星星的力
2014年12月03日 09:08:39
13楼
应该外开,指向疏散通道的方向!
回复
xushizhen1991
2014年12月03日 10:20:28
14楼
韬宝宝 发表于 2014-12-3 09:08 我觉得是强制要求,你看看防火规范。你想想,如果发生火灾,人群冲到疏散门处,发现们不是朝疏散方向开的 …可是,没看出强制来呢怎么
回复
xushizhen1991
2014年12月03日 10:21:21
15楼
来自星星的力 发表于 2014-12-3 09:08 应该外开,指向疏散通道的方向!反正是外开比较好,有时候外开影响走廊,或者与别人家的入户门相碰
回复
xushizhen1991
2014年12月03日 10:21:45
16楼
无间道 发表于 2014-12-3 08:57 内外开都可以,以内开为宜。也见过有这么说的,内开为宜
回复
来自星星的力
2014年12月03日 10:25:13
17楼
xushizhen1991 发表于 2014-12-3 10:21 反正是外开比较好,有时候外开影响走廊,或者与别人家的入户门相碰不过内开的确实比较少见,我见过的基本上都是外开
回复
zhengtao891110
2014年12月03日 11:29:31
18楼
防火规范:6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
6.1.16 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。自动启闭的门应有手动开启装置。
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启.
回复
小树个哥
2014年12月03日 11:52:24
19楼
xushizhen1991 发表于 2014-12-2 16:24 应该是应该,是不是强制要求呢强制要求的,涉及到消防的都是死规定,验收不过去不完了吗 交房也受影响
回复
smallheader
2014年12月03日 12:08:03
20楼
《住宅设计规范》GB50096-2011第5.8.5:向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门的开启
可见住宅户门内开或外开都可以
回复
冰河世纪2014
2014年12月03日 13:29:29
21楼
韬宝宝 发表于 2014-12-2 15:12 应该是朝疏散方向开疏散途中的门和楼梯间的门都是开向逃生疏散方向的, 只要向外用力,就可以方便打 开而不至于浪费时间
回复