蓄冷空调系统设计(4) 第一节 典型设计日冷负荷 日负荷图是每日24小时的逐时冷负荷。常规空调系统是依据峰值冷负荷选定冷水机组和空调设备;而空调蓄冰系统则需要根据典型设计日的总冷负荷(单位可为百万焦MJ、千瓦时KWH或冷吨小时RTH)和运行策略(即全负荷蓄冷还是部分负荷蓄冷,以及每天的控制策略)设计。因此,设计空调蓄冰时,应能比较准确地提供典型设计日的日负荷图。
第一节 典型设计日冷负荷
日负荷图是每日24小时的逐时冷负荷。常规空调系统是依据峰值冷负荷选定冷水机组和空调设备;而空调蓄冰系统则需要根据典型设计日的总冷负荷(单位可为百万焦MJ、千瓦时KWH或冷吨小时RTH)和运行策略(即全负荷蓄冷还是部分负荷蓄冷,以及每天的控制策略)设计。因此,设计空调蓄冰时,应能比较准确地提供典型设计日的日负荷图。
典型设计日的逐时负荷应根据典型日逐时气象数据,建筑围护结构、人流、内部设备以及运行制度,采用动态负荷计算法计
算。关键在于人流、内部设备、新风量等随机负荷的确定,这常常需要大量统计数据。至于典型日室外逐时干球温度可按以下公式计算:
t=twp+βΔtr
式中:t-夏季典型设计日的逐时室外干球温度,℃;
twp-夏季典型设计日室外平均干球温度,℃;
Δtr-夏季典型设计日的平均日较差,℃;
twp-夏季空气调节室外计算干球温度,℃;
β-室外温度逐时变化系数;
β-室外温度逐时变化系数;
逐时室外空气湿球温度可按等露点温度近似计算。
工程初步设计中,可以借鉴于一些统计资料作为计算指标,如表4-1。
有关建筑空调房间单位面积冷负荷指标 表4-1
工程初步设计中,可以借鉴于一些统计资料作为计算指标,如表4-1。
有关建筑空调房间单位面积冷负荷指标 表4-1
注:1.中庭层高4.5m,若层高增加2m,则冷负荷增加20%。
2.本表总负荷为暧时最大负荷,在求建筑特总冷负荷时,应考虑各空调房间同时使用系数0.7~0.9。
3.此表选自"空调蓄冷应用技术"一出。
在初步设计过程或设计者难以进行典型设计日逐时负荷计算时,可采用系数法或平均匀法,根据峰值负荷估算典型设计日逐时冷负荷或典型设计日日总冷负荷。
表4-1给出几种类型建筑的逐时负荷系数,可依此计算典型设计日逐时冷负荷。表中以峰值小时负荷为1。这样,计算或估算出峰值小时负荷以后,就可根据建筑物类型取表中所列数值得出典型设计日逐时冷负荷。但是,请注意,影响逐时冷负荷的因素颇多,即使完全相同的建筑,朝向不同,其逐时负荷分布也不相同;再者,我国各地区各类建筑空调逐时运行负荷尚未全面调查统计,因此,表中所列数据仅供估算参考。
日总冷负荷应按下式计算:
式中:qi-i时刻空调冷负荷;
qmax-峰值小时冷负荷;
qp-日平均冷负荷;
n-典型设计日空调运行小时数;
m-平均负荷系数,等于日平均冷负荷与峰值小时冷负荷之比。
从上式可以看出,利用平均负荷系数可以估算出典型设计日的空调日总负荷,依此可以进行蓄冰系统的方案设计或初步设计,确定制冷主机和蓄冰槽容量,一般平均负荷系数为0.75~0.85。
