室外手孔井是不是必须要做?图纸上预埋线管经过手孔井,而实际不经过手孔井(已解决)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月01日 13:25:10
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:07 编辑 第一张是施工图纸,假如按照施工图纸来做的话费管、费线、费人工,图纸上电表箱到各个配电箱线管是镀锌钢管50的,我们现在直接在一层底板上直接预埋SZ50管子,不经过手孔井请问是否可行。预埋线管如第二张图

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:07 编辑

第一张是施工图纸,假如按照施工图纸来做的话费管、费线、费人工,图纸上电表箱到各个配电箱线管是镀锌钢管50的,我们现在直接在一层底板上直接预埋SZ50管子,不经过手孔井请问是否可行。预埋线管如第二张图
5.jpg

6.jpg

5.jpg


6.jpg

免费打赏
qiyong0813
2014年12月01日 15:31:28
2楼
考虑检修吧,而且管子跨商铺也不好
回复
dqf756936594
2014年12月01日 16:49:06
3楼
如果不考虑检修就和设计、监理沟通吧,肯定不会同意的
回复
知乎圆桌
2014年12月01日 17:07:21
4楼
qiyong0813 发表于 2014-12-1 15:31 考虑检修吧,而且管子跨商铺也不好假如电缆从电表箱到商铺配电箱经过手孔井也不能说明什么呀!实在想不通检修跟手孔井有什么关系。难道一根好好的电缆经过手孔井必须剪断做个电缆头在螺栓连接吗》
回复
知乎圆桌
2014年12月01日 17:08:54
5楼
dqf756936594 发表于 2014-12-1 16:49 如果不考虑检修就和设计、监理沟通吧,肯定不会同意的请谈谈手孔井的主要目的以及谈谈以后遇到什么故障必须要有手孔井才能解决故障。
回复
yx123698
2014年12月05日 16:19:31
6楼
首先一点就是穿线省劲,其次 预埋的钢管走别的商铺地面地下,万一以后埋地管道出现问题怎么处理?把隔壁商铺的地面破开维修????
回复
知乎圆桌
2014年12月05日 16:51:26
7楼
yx123698 发表于 2014-12-5 16:19 首先一点就是穿线省劲,其次 预埋的钢管走别的商铺地面地下,万一以后埋地管道出现问题怎么处理?把隔壁商铺 …埋地管道是否会出现问题肯定在工程验收交付之前通电缆就可以知道了,不会出现业主入住之后才发现问题去凿地面。所以这个万一不成立。
回复
岭南雨林
2014年12月11日 16:31:55
8楼
我以前也是做过一个类似的工程,也是采用楼主的第二个做法。预埋是注意好管道的连接,两端管口封堵号,浇筑楼板时候派人现场跟踪,避免管道浇筑楼板时候被破坏。
由于是钢管暗敷,也不担心日后商铺的装修破坏管道,即使以后有维修的话,由于是一条比较顺直的钢管从配电总箱处到商铺配电箱,更换线路也方便容易
回复
飞啊飞啊
2014年12月11日 16:41:06
9楼
考虑检修时最重要的。
回复