路灯工程中:电缆敷设经过手孔井的时候,预留长度问题?我查了很多资料,没有这个。手孔井的矩形的,有圆形的。预留的长度怎么计算呢?
路灯工程中:
电缆敷设经过手孔井的时候,预留长度问题?
我查了很多资料,没有这个。
手孔井的矩形的,有圆形的。预留的长度怎么计算呢?
免费打赏
marginfly
2012年01月06日 12:32:35
2楼
电缆经过路灯基础的时候检修预留长度,规范上说是电缆头每侧预留1.5m,这个设计说明是0.5m
怎么计算呢??
回复
小陆哥
2012年01月06日 14:09:28
3楼
电缆量计算规则:
[
本帖最后由 jslu2003 于 2012-1-6 14:10 编辑
]
回复
lingxuct
2012年01月06日 20:10:23
4楼
高压电缆如果击穿,做一个头需要1米多,低压电缆因绝缘破损,只需要几十厘米,路灯电缆过井孔时只留20cm以上就可以,规范是没有的,只能从逻辑上考虑问题。
回复
lingxuct
2012年01月06日 20:13:06
5楼
“怎么计算”,为什么要计算?
“电缆头每侧预留1.5m”是指高压电缆,低压电缆没这样的要求。
回复
相关推荐
建筑电气、智能化室外手孔井详细图纸
电气施工图
2013-12-11 16:14:33
小区室外管线?强弱电能不能共电缆?人孔井手孔井布置?
供配电技术
2013-11-18 12:42:43
电缆沟与电缆隧道的区别?人孔井与手孔井的区别?
供配电技术
2013-05-24 11:13:35
手孔井、强电进套用那一个定额
安装工程造价
2013-04-30 00:36:43
关于人孔井和手孔井的问题?
市政公用工程
2012-12-13 10:44:57
讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题
供配电技术
2012-10-29 15:59:13
奇怪:路灯手孔井里安装了熔断器
市政公用工程
2012-08-09 23:05:19
室外弱电手孔井最远不超过多少米?
电气资料库
2012-03-07 11:14:46
电缆经过手孔井的时候,预留长度问题?
供配电技术
2012-01-06 11:56:45
【请问】人孔井和手孔井是不都是检修井啊
照明工程
2011-07-14 08:55:06
关于手孔井人孔井如何设置?
供配电技术
2011-03-13 10:40:04
请问:路灯检查井与手孔井区别是什么?
市政公用工程
2010-10-30 15:47:22
求工程局的朋友,能不能给我看两张电缆井,手孔井的照片。
工地图片
2010-09-14 09:16:21
电缆手孔井设计时应该考虑那几个要素?
供配电技术
2010-01-04 22:00:33
手孔井如何计算,如何套子目
市政公用工程
2009-12-10 18:04:44
求救--600*400&900*600的弱电手孔井详图
供配电技术
2009-07-19 23:06:40
路灯灯座都要设手孔井吗?
市政公用工程
2009-05-25 09:55:01
电缆数量与人孔井,手孔井尺寸的关系问题
供配电技术
2008-01-07 18:53:20
[求助]城市隧道排水沟检查井及电缆手孔井人孔井问题
市政给排水
2007-12-19 15:15:42
求教:照明手孔井及排水问题!
照明工程
2007-08-13 09:46:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开