讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题
halton_zhang
2012年10月29日 15:59:13
只看楼主

讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题:一般是每栋建筑物设一个手孔井 还是每单元都设

讨论关于电气外网,电缆井,手孔井问题:一般是每栋建筑物设一个手孔井 还是每单元都设
免费打赏
halton_zhang
2012年10月29日 16:42:01
2楼
你们都不做外网呀
回复
友佑
2012年10月29日 21:24:54
3楼
根据需要

一般都是转角需要 直线上条件好的话100M一个井都可以的

我是这么干的
回复
kongzhuo12
2012年10月30日 08:58:06
4楼
看设计的配电系统,每栋基本有一个手孔井,若分单元进线,那么每个单元有一个手孔井。
回复
halton_zhang
2012年10月31日 08:33:28
5楼
是强电井,弱电井各一个吗?谢谢!
回复
best-mexiaomei
2012年10月31日 14:45:26
6楼
强弱电分开设井,我们是这么做的
回复
moddii
2012年10月31日 15:49:51
7楼
我都是设计50m一个的 100m一个 估计施工单位看了,泪流满面,电缆拉不动
回复
cqtbdq01
2012年10月31日 16:05:13
8楼
支架在安装前应作防腐处理,负责就会变质,影响安全问题。还有焊接的时候要连续焊接而且安装的要稳固并且安装孔的位置要对好,不要错位。

第二,对于之间间距的设置

单线H型3000以下应该控制在大于300A小于2M,多线型的在1.0-1.5M之间;导管“HXTL”型的在1.0-1.5M之间;电缆滑车“HXDL”型的在1.0-2.0M之间.弧线段支架间距根据实际情况应<1.0M.对于悬挂件应位置正确,安装牢固,数量符合滑触线的要求。

第三,滑触线主体的安装标准

防护外壳与导体之间的间隔应该小于等于2mm;直线度与轨道中心高度允差在正负15mm之间、纵向允差在正负15mm之间;扭曲度小于15mm/10mm。

第四,伸缩器的标准

首先数量要符合滑触线的规定,其次间隙距离应满足安装现场最大温差所引起的理论伸缩量.

第五,标准的集电器安装方法
方钢之架焊接的要牢固,中心线与滑触线垂直允差±3mm。方钢支架与滑触线的尺寸,应保证集电器活动臂与滑触线主体的平行,允许范围在±3mm。集电器与滑触线平面滑动顺畅流利,符合规定压力。
第六,紧固件的安装标准
紧固螺帽的扭矩,应符合制造厂的推荐值。一般在M10-28NM或M8-12NM或M6-6.5NM
第七,电源进线
进线端牢固,不得承受拉力。
回复
jingqianyi
2012年10月31日 20:26:12
9楼
我都是设计50m一个,强弱电分开设井,每个单元有一个手孔井
回复
jychen1
2012年11月01日 06:17:26
10楼
一栋建筑,四个单元的话,应该怎么进线或配电?
回复
dbhfree
2012年11月01日 11:18:55
11楼
看设计的配电系统,每栋基本有一个手孔井,若分单元进线,那么每个单元有一个手孔井。弱电系统每个单元一个手孔井,外网的转角处设转角井、直线一般每隔50米设一个手孔井以便于线缆敷设,在过路处,在道路两边各设一个手孔井。如果外网采用电缆沟,则只在每单元进户处设手孔井。电缆沟在过路处尽量采用手孔井转为穿管过路,如想电缆沟直接过路,则需对电缆沟及盖板的结构提出要求。
回复

相关推荐

APP内打开