室外弱电手孔井最远不超过多少米一个?具体是那本规范上的明确规定?百度了一下都五花八门的各种说法都有,请高手指导
室外弱电手孔井最远不超过多少米一个?具体是那本规范上的明确规定?百度了一下都五花八门的各种说法都有,请高手指导
2楼
《低压配电设计规范》
第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100m。
回复
3楼
第20.7.4条 12款 4)之规定,不宜超过120m。
回复
4楼
谢谢,太感谢了。
回复
5楼
谢谢谢谢,不过这个是电缆的,弱电的应该是楼下说的那个。还是很感谢
回复