一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?
zpzd1989
zpzd1989 Lv.3
2014年11月29日 13:36:55
只看楼主

一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下

一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下
免费打赏
jianghe1508
2014年11月30日 16:04:37
12楼
只要两台变压器符合并列条件,是可以合闸这3路开关的
回复
beida_energy
2014年12月01日 10:42:00
13楼
一般设计两台变压器互为备用的情况下联络的话,那么就不能三个都合上。
如果设计的就是两台变压器的并列运行,那么在开始时找好了相序并且符合并列条件的情况下,随时可以运行两台变压器的并列运行,那么当然要和三个开关的。
因为现在强调多台变压器并列运行进行节能控制的要求不太多了,所以,多数的两台变压器都是为了供电可靠性的提高,所以,一般不会三个全合闸。
回复
wy25730946
2014年12月01日 11:37:54
14楼
三个开关同时闭合相当于两台变压器并联运行, 可能引起非周期短路和倒送电。
回复
zpzd1989
2014年12月05日 14:47:35
15楼
ccc___ 发表于 2014-11-29 16:51 为什么要规定死,“规定”在哪儿“死”了?系统(包括变压器)符合并列条件,当然可以三个开关同时合闸 …两个变压器并列运行 联络开关可有可无吧
回复
zpzd1989
2014年12月05日 14:48:28
16楼
hanzhg54 发表于 2014-11-29 17:12 一种是三选二的方式,另一种是并列运行方式,各有优缺点。对于不允许停电的情况,三选二方式就不适合了。谢谢 我这边大多是3合2的 跟使用场合有关看来
回复
zpzd1989
2014年12月05日 14:49:05
17楼
xkx870928 发表于 2014-11-29 18:49 个人认为,要看实际情况而定,两进线一联络,一般不允许同时合闸,防止冲击电流过大烧坏设备谢谢 学习了
回复
zpzd1989
2014年12月05日 14:49:27
18楼
云飘飘 发表于 2014-11-30 07:50 要看情况的,有的时候可以并列运行,但是大多数情况下是分列运行的。学习了 谢谢
回复
zpzd1989
2014年12月05日 14:49:52
19楼
jianghe1508 发表于 2014-11-30 16:04 只要两台变压器符合并列条件,是可以合闸这3路开关的学习了 谢谢
回复
zpzd1989
2014年12月05日 14:53:28
20楼
beida_energy 发表于 2014-12-1 10:42 一般设计两台变压器互为备用的情况下联络的话,那么就不能三个都合上。如果设计的就是两台变压器的并列运 …解释的太好了 如果并列的话 中间联络开关可有可无吧
回复
zpzd1989
2014年12月05日 14:53:56
21楼
wy25730946 发表于 2014-12-1 11:37 三个开关同时闭合相当于两台变压器并联运行,可能引起非周期短路和倒送电。学习了 谢谢
回复

相关推荐