一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下
一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下
2楼
首先要先了解联络柜的作用,不管是什么情况都只能三合二,是带保险装置的,如果三个开关同时合上,可能会引起重大事故,切勿实验!
回复
3楼
可以短时间合,在电源切换后再断开另一路电源,一般手动切换时用,电厂里面保安段这两个变压器是两独立电源,前提是这两个电源得合相。
回复
4楼
三个触点 无论什么情况下 只能三合二!
回复
5楼
ouy689 发表于 2014-11-29 14:10 首先要先了解联络柜的作用,不管是什么情况都只能三合二,是带保险装置的,如果三个开关同时合上,可能会引 …谢谢 3进线一联络也只能合2个把
回复
6楼
tianpeng20 发表于 2014-11-29 15:37 三个触点 无论什么情况下 只能三合二!谢谢 看来没有如果了 规定死了
回复
7楼
wangdongxuexi 发表于 2014-11-29 15:09 可以短时间合,在电源切换后再断开另一路电源,一般手动切换时用,电厂里面保安段这两个变压器是两独立电源 …谢谢 这个应用很少吧
回复
8楼
为什么要规定死,“规定”在哪儿“死”了?
系统(包括变压器)符合并列条件,当然可以三个开关同时合闸!
象偶所在的石化企业,系统不允许发生0.1S的停电,但上面需要倒出一条电缆或一台变压器,就是在并列运行下倒的!
回复
9楼
一种是三选二的方式,另一种是并列运行方式,各有优缺点。
对于不允许停电的情况,三选二方式就不适合了。
回复
10楼
个人认为,要看实际情况而定,两进线一联络,一般不允许同时合闸,防止冲击电流过大烧坏设备
回复
11楼
要看情况的,有的时候可以并列运行,但是大多数情况下是分列运行的。
回复