一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?
zpzd1989
zpzd1989 Lv.3
2014年11月29日 13:36:55
只看楼主

一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下

一组低压柜 两个变压器进线 中间一个联络开关 可以同时3个合闸吗?相当于变压器并列运行了 或者中间不要联络开关 两个进线开关可以同时合闸吗?正常是3合2 我就想下不正常情况 请高手说下
免费打赏
大同00
2016年03月24日 16:00:00
24楼
只有两台变压器满足并列运行条件如联接组别、相序、相位等均相同方可并列运行,否则会造成短路故障。
回复
大同00
2016年03月24日 16:08:26
25楼
联接组别、相序好办。若2路10kV引自不同电厂,相位是否相同就很难说了。
回复
大同00
2016年03月24日 16:11:15
26楼
两台变压器并列运行必须采取措施,防止一路10kV停电时,变压器反送电。