暖通空调(一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水 泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水 经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水 循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 冷却塔上的阀门设计: 2、1 冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2 管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1 水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2 水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

6、分\集水器 6、1 分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取 DN50) 6、2 集水器的回水管上应设温度计.
7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于 各种仪表的位置: 观察的地方, 阀门高度一般离地 1.2-1.5m,高于此高度时, 应设置工作 平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与 机组的位置: 墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于 0.8m, 大中型制冷机组 (离 心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为 1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房 的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。 (二)、水路设计问题点汇总 问题点一: 问题点一:水管的坡度要合理 1、 水平支、干管,沿水流方向应保持不小于 0.002 的坡度;
2、 机组水盘的泄水支管坡度不宜小于 0.01。 3、 因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于 0.25m/s。 问题点二: 问题点二:冷凝水干管的设计 1、 冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、 凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差 距离不能大于吊顶高度
问题点三: 问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀
3、 水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水 流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、 水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补 偿器 问题点四: 问题点四:水管布置 1、 立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放(见附图) 2、 管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五: 问题点五:水管保温 点五 1 保温结构一般由保温层和保护层组成 2 保温层厚度要根据热力计算确定, 经验值可参考 《民用建筑空调设计》 P279 3 保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合 《建筑设计防火规范》。 问题点六: 问题点六:水力计算 1 2 空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于 15%; 水管路比摩阻宜控制在 100-300Pa/m,
问题点七: 问题点七:水系统补水 1 空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用
电子水处理仪; 2 3 系统补水量取系统水容量的 2% 补水点宜设在循环水泵的吸入段
(三)、末端设计中应注意的问题点: 1.接风管的风盘的风口设计,见附图 1.接风管的风盘的风口设计,见附图。 接风管的风盘的风口设计 1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当; 2)带有两个出风口的风盘送风管要变径; 3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5 米)
2.风机盘管的进出水管路设计,见附图 1-2。 风机盘管的进出水管路设计,
1)进出水管路为"上进下出"; 2)风盘与供回水干管的相对标高不小于 200mm; 3)进水管上依次接过滤器、闸阀、和软接; 4)出水管上接软接、闸阀。
3.同型号风盘的出风口数量的确定 同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定,见附图 1-3。 4.两个小包间共用一个风盘的气流组织 两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风 口可以通过串联接到风盘的回风口
5.靠近窗口的风盘布置: 靠近窗口的风盘布置: 为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。
6.大空间的风机盘管的布置: 大空间的风机盘管的布置:
在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织方 式布置风盘
7.嵌入机的布置 嵌入机布置时离边墙的距离不得大于 3 米; 诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均 匀布置。 8.内机选型 大空间可选用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机 9.风口选型
高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百 叶送风口.
10.回风箱的做法: 10.回风箱的做法: 空气处理机的回风设计:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开 回风口,该做法可调节气流,降低噪音),见附图 1-7
根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。 11. 根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。 风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布 置美观。
(四)、风系统设计问题注意点: 1. 送、排风口的距离要适当。 排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持 3 米的距离以防气流短路 图示
2. 选用合适的风阀。 选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调 节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量 调节阀进行调节。 ① 风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,
或在分支处设调节阀。 ② 明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
③ ④
在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采
用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风
阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3. 风管的布置。 风管的布置 ① ② 要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用
1.25 倍直径或边长 ③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。
测压孔距前面的局部管件的距离应大于 5b(b 为矩形风管的长边或圆形 风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于 2b。通风机出口处气 流较稳定的管段上宜应预留测压孔。 4. 新风进口位置 ① ② 进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量 宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背
阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些

进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地
带时,则不宜小于一米 ④ 应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不
小于10米的间距 5. 新风口的要求 ① ② ③ 宜采用固定百叶窗 多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入 为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网
6.排风管的新做法 类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑: 利用排气扇将室内风排到走 廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫 生间. 图示:
7.风口与边墙的距离 7.风口与边墙的距离 风口距墙不应小于 1 米
风口的选用. 8. 风口的选用. ① ② 新风口,送风口用双层百叶风口 回风口用格栅风口
③ ④
排风口用双层百叶 氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用
双层百叶,不能用散流器。 ⑤ 风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶
9. 风口的凝露 风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露 图示:
10. 10.静压箱的计算 ① ② ③ 静压箱控制风速宜不大于 1.5m/s 出风截面积 A=G/V(G 为送风量),各方向截面积应一样 一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱
11.防排烟换气次数的确定。 11.防排烟换气次数的确定。
① ② ③
消防水泵间不小于 4 次 变电室 5-8 次 变电室 5-8 次
12.排烟口的布置。 12.排烟口的布置。 ④ ⑤ ⑥ 走廊超过 60 米,做排烟口 电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个 楼梯间用自垂百叶风口,2-3 层设一个
13.房间的空气压力状态。 13.房间的空气压力状态。 ①建筑物内的空气调节房间应维持正压。 ②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压 ③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压 ④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于 前厅和厨房之间。 14.吊顶内的风管布置原则 从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管 15.送、排风口的相对位置
空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置
16.送风管的设计 尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果
17. 17.三通与风管的搭接 和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失 过大. 关于通风,排烟和防烟
1.排除余热余湿的通风换气次数的确定。

消防水泵间不小于 8 次/h

变电室 10 次/h
2.排烟主要是对地下车库、面积超过 100m2 且无外窗的房间、内走道、 中庭及面积超过 50m2 的地下室

①排烟量计算详见《高层民用建筑设计防火规范》
3.防烟
主要是对防烟楼梯间及消防电梯前室(合用前室)进行加压送风。
①风量计算参见《高层民用建筑设计防火规范》。
②风口设置消防电梯前室(合用前室)必须每层设置多叶送风口,防烟 楼梯间可以隔层设置自垂式百叶送风口。
另外也可以采用自然排烟, 即在有外窗并且外窗的可开启面积满足一定 的要求,可以不用机械防烟。

免费打赏
qinweichun
2016年01月17日 18:35:29
2楼
看了一遍,还是能看懂和学点东西的
回复
wangxueleiyy
2016年01月17日 20:50:02
3楼
谢谢楼主的资料
回复
mage780705
2016年01月19日 11:55:43
4楼
楼主总结的很好,赞一个。
回复
qq_1451358563953
2016年01月26日 15:55:01
5楼
:handshake
回复
zhu756498161
2016年02月01日 23:36:09
6楼
谢谢楼主的分享
回复
xiaopingan1234
2016年02月14日 08:29:54
7楼
谢谢楼主的总结
回复
花生cr
2016年03月23日 23:04:39
8楼

不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开