现在在做厂房 ,在平面图上安全出口指示牌在大门中间,但是大门门梁离地4米高 如果安全出口安装在门上距离地面有4.2米 不能满足规范要求(一般指示牌离地面2-3米) 请问各位朋友 遇到这个情况你们怎么解决??有的说在大门右边2.6米位置安装..不知道可行不
现在在做厂房 ,在平面图上安全出口指示牌在大门中间,但是大门门梁离地4米高 如果安全出口安装在门上距离地面有4.2米 不能满足规范要求(一般指示牌离地面2-3米) 请问各位朋友 遇到这个情况你们怎么解决??有的说在大门右边2.6米位置安装..不知道可行不
12楼
学习了,厂房的这种还没经历过!
回复
13楼
这是个蛋疼的问题。建议:跟甲方沟通
回复
14楼
门侧边!!!!
回复
15楼
大门高四米,紧急情况如何开启??、、、车间一般有紧急疏导门安装在疏导门上方就行。规程也得看在现场能实现否。太教条啦!
回复
16楼
按规范规定做
回复
17楼
kenboa 发表于 2014-11-28 18:24 《消防安全疏散标志设置标准》3.4.1安全出口和疏散出口指示标志宜设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的 …按这条标准的话设置在门洞两侧也可以啊。
回复
18楼
个人感觉还是安装在门上方
回复
19楼
安全出口可以,疏散指示只能装距地0.3m了,毕竟疏散的时候人的视线是往地上看的
回复
20楼
呵呵 应该是没问题的吧
回复
21楼
安小茉 发表于 2014-12-9 09:51 按这条标准的话设置在门洞两侧也可以啊。3.4.1安全出口和疏散出口指示标志宜设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。
回复