现在在做厂房 ,在平面图上安全出口指示牌在大门中间,但是大门门梁离地4米高 如果安全出口安装在门上距离地面有4.2米 不能满足规范要求(一般指示牌离地面2-3米) 请问各位朋友 遇到这个情况你们怎么解决??有的说在大门右边2.6米位置安装..不知道可行不
现在在做厂房 ,在平面图上安全出口指示牌在大门中间,但是大门门梁离地4米高 如果安全出口安装在门上距离地面有4.2米 不能满足规范要求(一般指示牌离地面2-3米) 请问各位朋友 遇到这个情况你们怎么解决??有的说在大门右边2.6米位置安装..不知道可行不
2楼
《民用建筑电气设计规范》
13.8.4
备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上,安全出口标志宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.0m。..........
《建筑电气工程施工质量验收规范》
20.1.4
3.疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口灯距地高度不宜小于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。
现在
回复
3楼
《消防安全疏散标志设置标准》
3.4.1安全出口和疏散出口指示标志宜设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向最近的安全出口。
3.4.4设置在顶棚下的疏散指示标志,应采用电光源型消防安全疏散指示标志,其下边缘距地面的高度不应小于2.0m,且不宜大于2.5m,间距不应大于20m。
有做过的吗???
回复
4楼
非常感謝楼主分享!!
回复
5楼
按上述规范,是否还是应该装在门的上方,级4.2高?
回复
6楼
工夫茶 发表于 2014-12-1 17:13 按上述规范,是否还是应该装在门的上方,级4.2高?是啊 如果按规范就是要安装在4.2米的高度了
回复
7楼
门4.0米高,说明空间也不低。疏散指示标志装高点应该不会影响人的视线。
回复
8楼
看了。。。
回复
9楼
们侧边何如
回复
10楼
安全出口灯高一点不违反规范的啊。疏散指示不能高
回复
11楼
安全出口灯高一点不违反规范的啊。疏散指示不能高
这个有道理