各位,我现在使用3P的漏电断路器,把A、B、C三相火线接入断路器中,如果此时三相不平衡,那么会产生漏电吗?漏电保护断路器就会动作了吧!?还有就是三相不平衡是不是就是指IA+IB+IC≠0呀?
各位,我现在使用3P的漏电断路器,把A、B、C三相火线接入断路器中,如果此时三相不平衡,那么会产生漏电吗?漏电保护断路器就会动作了吧!?还有就是三相不平衡是不是就是指IA+IB+IC≠0呀?
12楼
3P型漏电开关适用于三相三线配电系统,或要求负载必须保持平衡运行的三相四线系统中,大多数情况是利用它的后一特性,可作为对电机的三相平衡保护。应特别注意的是,3P型漏电开关不能作为照明系统(包括其他任何可能存在三相不平衡现象的系统)的总开关,因为照明系统肯定存在三相负载不平衡的情况,使用3P型漏电开关会导致一接入负载就跳闸,无法工作。
回复
13楼
hanzhg54 发表于 2014-11-28 11:31 3P型漏电开关适用于三相三线配电系统,或要求负载必须保持平衡运行的三相四线系统中,大多数情况是利用它的 …你说的不对!三极漏电断路器也可以用于两相负荷,也可以适用于三相不平衡负荷,但就是不能用于单相负荷,更不能运行相导体接地。因为单相负荷跟相导体接地都会产生零序电流。如果用于照明控制,那只能用三相四线的漏电断路器,就是开关本身带N导体的才行。
老灰兔子:
呵呵!
不知当年你与我争论时又是怎么说的呢?
是不是欠我的一个道歉呢?偷偷改变自己的观点,就不敢给我一个道歉,是不是无赖啊?
不过你这里仍然有错,三极漏电断路器不但可以用于两相负荷,也可以适用于三相不平衡负荷,更可以用于单相(380V)负荷,所以你的“但就是不能用于单相负荷”也是错的!
风平浪静02:
把漏电流看作“零序”电流是根本性的错误。现时没有中性点输出的系统也是存在的。难道没有中性点输出的系统也存在零序电流?但是,在某一相接地的系统中漏电断路器同样适用。
回复
14楼
hanzhg54 发表于 2014-11-28 11:31 3P型漏电开关适用于三相三线配电系统,或要求负载必须保持平衡运行的三相四线系统中,大多数情况是利用它的 …三相三极的漏电断路器没有差动保护功能!如果由这个功能的话, 那真是好了,省了电机保护器了。三相负荷不平衡只会产生负序电流,不会产生零序电流。
回复
15楼
xiaofangpian 发表于 2014-11-28 09:22 楼主确定接法没问题吗,这是在测零序电流吧那我想问一下,如果有个3P的漏电断路器(比如施耐德的iC65产品),那么该怎么接线呢?
回复
16楼
3P的直接接三相呗
回复
17楼
就是啊,根据你的负荷,两相的,三相的均可以接。
就是不能接单相的!
否则,你根本送不了电!
回复
18楼
进来打打酱油
回复
19楼
本帖最后由 longps79 于 2014-11-29 12:18 编辑
三相不平衡是指各相导线中电流值不相等,如负载不平衡,如电机负载
三相不平衡和有没有漏电是两回事。简单的说,漏电就是有部分电流流入了地线,不在电源线中。
如果是三相设备,无N线,使用三极漏电开关是没有问题的,
如果带N线,必需使用四极漏电开关。
另外,配电的下级如果出现TN -C系统,即相地合一,且有单相负载时无法使用漏电开关
下级是TN-S系统,使用漏电开关可以提高安全性
回复
20楼
longps79 发表于 2014-11-29 12:15 三相不平衡是指各相导线中电流值不相等,如负载不平衡,如电机负载三相不平衡和有没有漏电是两回事。简单 …不光是流入大地,三相三极漏电断路器与N导体构成回路也送不了电。
老灰兔子:
终于认识到这一点了!
你终于承认了这一点了,为什么就不敢承认你当年的错误呢?
给我的一个道歉不是很难吧!?
回复
21楼
longps79 发表于 2014-11-29 12:15 三相不平衡是指各相导线中电流值不相等,如负载不平衡,如电机负载三相不平衡和有没有漏电是两回事。简单 …相地合一朋友,应为地零合一。
回复