A、B、C三相不平衡会产生漏电电流吗?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2014年11月27日 19:10:07
只看楼主

各位,我现在使用3P的漏电断路器,把A、B、C三相火线接入断路器中,如果此时三相不平衡,那么会产生漏电吗?漏电保护断路器就会动作了吧!?还有就是三相不平衡是不是就是指IA+IB+IC≠0呀?

各位,我现在使用3P的漏电断路器,把A、B、C三相火线接入断路器中,如果此时三相不平衡,那么会产生漏电吗?漏电保护断路器就会动作了吧!?还有就是三相不平衡是不是就是指IA+IB+IC≠0呀?
免费打赏
zhihao8527
2014年11月27日 19:25:32
2楼
不会,由于中线的存在,三相不平衡超过15%时,中线要加大截面积,不过一般三相都是平衡的或者差别不大
回复
冒牌电老虎
2014年11月27日 19:47:34
3楼
1.会产生漏电电流,会动作(你这样用法是错误的,如果负荷有单相的,应该用4P漏电)
2.三相不平衡是指三相电流矢量和不为0,没错.
另外,你所说的是零序电流,跟漏电电流有时候不是一回事的
回复
beida_energy
2014年11月27日 21:09:55
4楼
漏电断路器检测元件为零序互感器,就是测量的是零序电流。三P漏电断路器由于没有N导体,如果也不接地,即便三相电流不平衡也根本不会造成漏电断路器动作,因为这时候没有零序电流。
回复
xiaofangpian
2014年11月28日 09:21:33
5楼
beida_energy 发表于 2014-11-27 21:09 漏电断路器检测元件为零序互感器,就是测量的是零序电流。三P漏电断路器由于没有N导体,如果也不接地,即便 …漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会产生剩余电流;而零序电流只是三相电流之和不为零时产生的。二者不是一回事吧。
回复
xiaofangpian
2014年11月28日 09:22:40
6楼
楼主确定接法没问题吗,这是在测零序电流吧
回复
yangpeng2013yang
2014年11月28日 09:30:24
7楼
三相不平衡会存在零序电流,你所说的ABC有N么
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年11月28日 09:37:21
8楼
你说的是3P是吧,就是这个漏电是没有N线的。那肯定是会动作的。
回复
beida_energy
2014年11月28日 09:54:39
9楼
xiaofangpian 发表于 2014-11-28 09:21 漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会 …朋友,三极漏电断路器没有N导体的。
回复
xiaofangpian
2014年11月28日 10:49:00
10楼
beida_energy 发表于 2014-11-28 09:54 朋友,三极漏电断路器没有N导体的。那三相不平衡不就会导致有零序电流产生吗,为什么漏电保护不动作呢,跟接地的关系是什么呢
回复
beida_energy
2014年11月28日 11:14:37
11楼
beida_energy 发表于 2014-11-28 09:54 朋友,三极漏电断路器没有N导体的。去看看电力系统分析,三相不平衡经过数学分离,可以产生负序电流,没有零序电流的。
回复