新消规里消防水池高低液位报警如何确定?高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
新消规里消防水池高低液位报警如何确定?
高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
42楼
lichangan1000 发表于 2014-11-28 10:19 我来说说:首先规范用语不规范。应该是水位连续显示。溢流水位和最低水位报警。最高水位是有效容积的上水 …上升到溢流报警水已经开始溢流了,会浪费水资源,应该超过最高水位之后先报警,然后再溢流
回复
43楼
14楼个人认为说的很好,比较清楚。只是有些数据有不同做法:低水位报警为防误报建议在最高有效水位以下300-500mm,最低报警水位建议在最低有效水位以上5-10min的水量。没有依据,只是平时做法。
回复
44楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-27 17:52 高位报警水位是:溢流水位和最高水位中间的那个水位低位报警水位是:取最高水位-最低水位的60%的那个水位同问,有没有什么依据
回复
45楼
zhou_shao_ying 发表于 2014-11-28 11:39 低水位报警规范没有明确规定,个人理解应该是临近最低有效水位请教一下,当低水位刚刚要报警,还没有达到低水位报警线的时候,建筑发生火灾怎么办