两张TN-C接地系统图的区别讨论
zongch1939
zongch1939 Lv.7
2014年11月26日 20:12:12
只看楼主

GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?

GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?

GB 14050-2008的TN-C系统.JPG
GB 50065-2011的TN-C.JPG

GB 14050-2008的TN-C系统.JPG


GB 50065-2011的TN-C.JPG

免费打赏
飘泊的云
2014年11月28日 15:12:50
22楼
安全是第一位的
回复
beida_energy
2014年11月28日 15:48:49
23楼
fitman 发表于 2014-11-28 14:54 那你按这GB60065的例图出一个完整的系统图,就会发现我所提出的问题。要真正满足安全规范,那个在外露可导 …你说的这个我认可,比如合理不一定合法,也是这个道理。但是TN-C系统的便利性是很有特点的。只要可以运行,就可以利用这个便利。比如,单相手动工具的金属外壳,就是引来两根导体,PEN导体同时作为N导体和保护导体。比如,车间广泛照明的控制,运行TN-C系统,可以大大降低工程造价。对一类灯具的保护就是来自那个PEN导体。当然,如果觉得运行TN-C不安全,完全可以运行更安全的系统。还有,ABB的技术资料也是跟我们现行国标高度一致嘛!
回复
chunhuaxingxing
2014年11月28日 16:31:00
24楼
看看看了,谢谢
回复
老灰兔子
2014年11月28日 21:12:41
25楼
qx1470367056 发表于 2014-11-28 11:12 提倡按2011版国标接线的人,是否还是“也就是劝你们不要出这种馊主意,不要教唆别人自杀,更不要教唆别人 …我多次说过了,你自己愿意这么做没人反对,但我还是在此再次捧劝你们不要教唆别人自杀,甚至教唆杀人。在三相四线线路中问题还不大,但在单相线路中,你这么做,就是自杀或者杀人!!!!话不多说,前面fitman 版主已分析得很清楚了,你自己愿意这么做没人能拦你,希望你不要鼓吹这么做就是了(特别是在单相线路中更不要这么鼓吹)。
回复
老灰兔子
2014年11月28日 21:51:53
26楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-11-28 22:13 编辑



希望你们能从原理上看懂下面为何有这样的规定!!!!


回复
老灰兔子
2014年11月28日 22:09:07
27楼
beida_energy 发表于 2014-11-28 14:36 如果就在跟前,没有区别,就那么一小断导体嘛!如果是较远,那就差别大了去啦!第二种接法完全没有了 …增加成本与死了人两者相比,那个成本更高??
回复
储大少
2014年11月28日 23:09:27
28楼
beida_energy 发表于 2014-11-27 23:22 错!图上明明是PEN导体先接的外壳后又作为N导体使用,根本不是你所谓的PE导体!根据国标的定义(国 …不对吧,如果“在TN-C系统中根本就木有分开PEN导体的事”,那设备前用漏电断路器岂不是要把PEN导体断开了?
回复
qx1470367056
2014年11月29日 06:32:14
29楼
1." 在三相四线线路中问题还不大,但在单相线路中,你这么做,就是自杀 或者杀人!!!!",为何“在三相四线线路中问题还不大”,就不是“ 自杀或者杀人”了呢?
2.

N与PE分开问题.JPG”,按2011版的那个图,如何把NPE分开?分不分开有何区别?请结合那两个电风扇的接线图分析。分开就不是 自杀或者杀人”了呢?

回复
beida_energy
2014年11月29日 11:32:06
30楼
老灰兔子 发表于 2014-11-28 21:51 希望你们能从原理上看懂下面为何有这样的规定!!!!你睁开眼看看清楚,TN-C的PEN导体完全可以做N导体也可以做保护导体!不是你纠缠不清的N导体做保护导体!
回复
beida_energy
2014年11月29日 11:32:55
31楼
chu_120703 发表于 2014-11-28 23:09 不对吧,如果“在TN-C系统中根本就木有分开PEN导体的事”,那设备前用漏电断路器岂不是要把PEN导体断开了 …所以,规程规定,TN-C系统不能装漏电断路器!