建筑电气的配电系统图详细解读,还愣着干什么?进来学习啊
pl_48757650
2023年03月06日 14:48:01
只看楼主

不知大家在日常的工作中,有没有遇到图纸经常被物业打回来的经历。小编在被物业打回多次后总结了经验教训。 首先作为装修设计单位,我们得知道物业要的是什么? 安全!安全! 安全!那么对于施工方而言所谓的安全无非是,消防安全、材料安全、人员安全、电力安全。所以对于施工方,我们要做到的就是给物业、街道办等相关单位的报建图是体现安全的。树上鸟教育电气设计在线视频教学课程。 首先消防这一块,一般是由物业公司推荐,所以问题不会太大。人员安全,施工方应做好工人的安全意识教育培训,同时应为施工人员购买保险。对于材料安全与电力安全。这是我们应在图纸上体现的。材料安全首先得符合当地的政策,与相关楼盘的材料等级。

不知大家在日常的工作中,有没有遇到图纸经常被物业打回来的经历。小编在被物业打回多次后总结了经验教训。

首先作为装修设计单位,我们得知道物业要的是什么? 安全!安全! 安全!那么对于施工方而言所谓的安全无非是,消防安全、材料安全、人员安全、电力安全。所以对于施工方,我们要做到的就是给物业、街道办等相关单位的报建图是体现安全的。树上鸟教育电气设计在线视频教学课程。

首先消防这一块,一般是由物业公司推荐,所以问题不会太大。人员安全,施工方应做好工人的安全意识教育培训,同时应为施工人员购买保险。对于材料安全与电力安全。这是我们应在图纸上体现的。材料安全首先得符合当地的政策,与相关楼盘的材料等级。

电力安全,这就跟我们的设计装修息息相关。一般来说,一个户型的用电在物业处是有规定的,因为这关乎这整栋大楼的用电安全。当然,对于普通的日常工作、生活,这个用电是完全满足的。

所以我们就得在图纸上体现出来,我们所给出的设计是满足本栋大楼的用电安全。这里就涉及到我们的《配电系统》图纸。

它能很详细的表达出,我们的用电是安全的,同时也能提前告诉施工方、设计师我们的用电大小、电线材质、安装方式、等一系列问题。下面小编就奉上,详细的配电系统图的介绍。

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

导线载流量计算口诀2007年12月22日 星期六 09:03 P.M.导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的 ** 数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。

不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

BVV-500(2x2.5)WC.CEC和ZR-BVV-500(2x4 1x2.5)WC.CEC 表示什么?

BVV-500(2x2.5)WC.CEC。

ZR-BVV-500(2x4 1x2.5)WC.CEC。

分别代表什么:

第一个是说塑铜线两个2.5平方的。

第二个是说塑铜线两个4平方的 以一个2.5平方的。

问电气系统图中 C65N-32A/2P ZR-BVV-3X4 分别代表什么意思?

C65N-开关型号(最大断路电流为65A)。

32A-额定断路电流(本开关断路电流为32A)。

2P-级数。

ZR-导线型号(ZR表示阻燃型)。

BVV-BVV铜芯圆型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线。

3X4-3根4mm2的导线。

电施图配电箱内的C65N—C63/ ** 和DPN—C32/2P的含义。

DPN:是DPN型断路器系列,C32/2P:是二相32A底座断路器,电大电流32A。

BVV.BVVB电线的区别ZR—BV是什么电线用BVR能代替吗?

BVV,BVVB电线的区别就是BVV线是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线,而BVVB是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线,二者的区别就是截面不一样,ZR-BV是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线,而BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,你自己看你用在什么方面,要是要有阻燃作用,那就不能代替。

BVV.BVVB是有护套的铜塑线,前者圆形,后者扁形。

ZR—BV是阻燃型的铜塑线(无护套,仅有绝缘)。

无阻燃要求时,BVR可以替代ZR—BV,但不划算,BVR价格要相对高些。

请问电线电缆中:

"BV 、 BLV 、 BVVB 、 BVR 、 RV 、 RVS 、 RVV 、 QVR 、 ** VR 、 VV 、 VLV

人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆。

B 系列归类属于布电线,所以开头用 B ,电压: 300/500V

V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)。

L就是铝芯的代码。

R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数。

BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线。。

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

以上电线结构:导体 绝缘。

拿2.5mm2为例:

BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种。

BLV是1根直径1.78mm。

BVR是19根直径0.41mm。

RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线。

它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝。

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线。

比RV多了一层塑料护套。

另外:我们最常用的“护套线”。

BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆。

就是2根BV线,在 一层白色的护套。

RVV和 ** VR为软铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。

看JB8734-1998。

SYV表示同轴电缆。

电缆的型号由八部分组成:

1、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;

2、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯。

3、导体材料代码-不标为铜,L为铝;

4、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套。

5、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

6、外护层代码-(用数字表示,太多了,懒得写了)。

7、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 破折号。

8、额定电压-单位KV。

PVC——用阻燃塑料管敷设。

DGL——用电工钢管敷设。

VXG——用塑制线槽敷设。

GXG——用金属线槽敷设。

KRG——用可挠型塑制管敷设。

⑦线路明敷部位代号。

LM—沿屋架或屋架下弦敷设。

ZM——沿柱敷设。

QM——沿墙敷设。

PL——沿天棚敷设。

③线路暗敷部位代号。

LA——暗设在梁内。

ZA—暗设在柱内。

QA—暗设在墙内。

PA——暗设在屋面内或顶棚内。

DA——暗设在地面或地板内。

PNA—暗设在不能进入的吊顶内。

④照明灯具安装方式代号。

D——吸顶式。

L——链吊式。

G———管吊式。

B——壁装式。

R———嵌入式。

BR———墙壁内安装。

(4)设备标注方法’

⑦配电线路的标注方法。

a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号。

b--导线型号。

c--导线根数。

d--导线截面。

e--敷设方式及穿管管径。

f--敷设部位。

表示2根导线。

表示3根导线。

表示n根导线。

相关推荐

APP内打开