干式变压器与低压柜的连接是否需要用软连接。现在供电局说要用,有什么依据?或者说我们不用有什么依据?谢谢
干式变压器与低压柜的连接是否需要用软连接。现在供电局说要用,有什么依据?或者说我们不用有什么依据?谢谢
2楼
有知道的朋友么?
回复
3楼
我这里没有强制要求,如果变压器地基容易下沉的话最好选用软连接;我这里就发生过因为采用母排硬连接,变压器下沉后拉坏接线柱的事故
回复
4楼
没听说过有什么规定
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-2 10:54 编辑
干变低压出线铜排是否必须用软连接,应该没这个规定,关键是柜子厂家考虑连接的铜排应有(热胀冷缩的)自由度,也就是铜排因热胀冷缩时长度变化,不让固定铜排的绝缘子受力而拉坏。
油变好象是1000KVA及以上要求有软连接,是怕变压器出线套管因铜排热胀冷缩受力,拉偏套管,使套管下密封圈漏油。
实际上小变压器也存在这种事,只是电流小,热胀冷缩的拉力小,但也要做得好,最好铜排有自由度,才能保证套管不受拉力。
回复
6楼
干变低压出线铜排软连接主要是变压器过负荷及短路电流考虑的不让固定铜排的绝缘子(包括变压器绝缘体)受力而损坏
回复