【布丁解答】第四期 地下室外墙配筋相关问题讨论(规范版))
yhoupou
yhoupou Lv.6
2014年11月24日 10:40:20
只看楼主

精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答 很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


晓晓不.jpg

0.gif0.gif精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答



216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpgb337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


七夕噢.gif本期精彩内容七夕噢.gif





》》》》针对一楼网友提出的疑问,热情的网友给出的参考回答

地下室外墙裂缝做了防水层的 参考《PKPM新天地》2013年6月第97期第20页 环境类别可定为一类。裂缝限值有时能够取到0.4mm.(个人观点,仅作参考)




2楼网友


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


针对以上两位网友提出的疑问,您有什么好的见解,欢迎跟帖回复!



b.gif
往期回顾:

【布丁解答】第一期,门规规范中第4.5.4条相关问题解答

【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关问题讨论

【布丁解答】第三期 门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论







晓晓不.jpg


216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpg


b337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg


七夕噢.gif


七夕噢.gif


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


0.gif


0.gif


b.gif

免费打赏
qq_1416797780350
2014年11月27日 08:39:48
42楼
说得对。就是大家集思广益,互相帮助,共同进步。
回复
ytg123456
2014年11月27日 08:45:16
43楼
按连梁性质看,应该用带E钢筋。裂缝吗?至少.3MM.
回复
moto739
2014年11月27日 09:56:40
44楼
可考虑建筑外防水对构件环境类别的有利影响(应在施工图文件中明确提出对防水层应进行定期检查,必要时及时更换的要求),按室内环境混凝土构件的环境类别,从而降低构件的裂缝控制标准。

老朱真提出这个建议?地下室外墙既然在地下,还怎么定期检查?还及时更换,这也太脱离实际了。
回复
zhuyucheng633
2014年11月27日 10:59:39
45楼
:handshake
回复
qq_1403940523007
2014年11月27日 11:59:24
46楼
连梁作为剪力墙第一道防线,我以前单位图纸,钢筋全部是HRB400E。。。一吨贵几十块钱吧。
回复
qq_1417071625791
2014年11月27日 15:02:31
47楼
确实很有用
回复
mdjhcn
2014年11月27日 16:27:52
48楼
谢谢楼主的精彩讲解,学习了,连梁钢筋的事期待高手的解答
回复
jzhjg1
2014年11月27日 22:26:24
49楼
一直都是0.2控制。。。
回复
fanmeitai
2014年11月28日 09:17:22
50楼
防水层定期检查、更换,有点难,地下室外围填土投入使用后还有谁管这事啊!
回复
wanderqq
2014年11月28日 10:08:59
51楼
结构09年全国技术措施有,按0.4,0.2一般很难算下来,
回复

相关推荐