【布丁解答】第四期 地下室外墙配筋相关问题讨论(规范版))
yhoupou
yhoupou Lv.6
2014年11月24日 10:40:20
只看楼主

精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答 很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


晓晓不.jpg

0.gif0.gif精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答



216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpgb337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


七夕噢.gif本期精彩内容七夕噢.gif





》》》》针对一楼网友提出的疑问,热情的网友给出的参考回答

地下室外墙裂缝做了防水层的 参考《PKPM新天地》2013年6月第97期第20页 环境类别可定为一类。裂缝限值有时能够取到0.4mm.(个人观点,仅作参考)




2楼网友


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


针对以上两位网友提出的疑问,您有什么好的见解,欢迎跟帖回复!



b.gif
往期回顾:

【布丁解答】第一期,门规规范中第4.5.4条相关问题解答

【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关问题讨论

【布丁解答】第三期 门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论







晓晓不.jpg


216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpg


b337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg


七夕噢.gif


七夕噢.gif


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


0.gif


0.gif


b.gif

免费打赏
yunxair
2014年11月28日 10:41:36
52楼
规范也要随着工程实际的情况工艺的完善而逐步完善,盲目的增大系数和减小系数都不对。个人觉得还是按0.2从严控制
回复
麋鹿故乡人2
2014年11月28日 11:11:29
53楼
感谢提供分享!
回复
bdlfuckyou
2014年11月28日 14:02:30
54楼
学习路过
回复
宅宅
2014年11月28日 14:25:09
55楼
我理解:地下室外墙根据约束条件简化成现浇板计算,而且也就是在靠土侧面做好防水和砖胎膜,裂缝控制在0.2mm,内墙就控制在0.4mm。因为大多数地下室外墙都是用裂缝在控制。
回复
xdq909
2014年11月29日 17:38:13
56楼
个人觉得地下室外墙配筋没必要按裂缝0.2控制
回复
xdq909
2014年11月29日 17:38:37
57楼
防水层是起到很大作用的
回复
其实不想
2014年11月30日 20:02:59
58楼
学习学习。。。。。。。。。。。。
回复
结构步兵
2014年11月30日 20:05:04
59楼

谢谢楼主分享
回复
hengxin87
2014年11月30日 21:39:19
60楼
支持布丁,加油
回复
晴天娃娃2014
2014年11月30日 22:31:16
61楼
我也动心了,下来看看哟