【布丁解答】第四期 地下室外墙配筋相关问题讨论(规范版))
yhoupou
yhoupou Lv.6
2014年11月24日 10:40:20
只看楼主

精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答 很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


晓晓不.jpg

0.gif0.gif精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答



216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpgb337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


七夕噢.gif本期精彩内容七夕噢.gif





》》》》针对一楼网友提出的疑问,热情的网友给出的参考回答

地下室外墙裂缝做了防水层的 参考《PKPM新天地》2013年6月第97期第20页 环境类别可定为一类。裂缝限值有时能够取到0.4mm.(个人观点,仅作参考)




2楼网友


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


针对以上两位网友提出的疑问,您有什么好的见解,欢迎跟帖回复!



b.gif
往期回顾:

【布丁解答】第一期,门规规范中第4.5.4条相关问题解答

【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关问题讨论

【布丁解答】第三期 门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论







晓晓不.jpg


216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpg


b337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg


七夕噢.gif


七夕噢.gif


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


0.gif


0.gif


b.gif

免费打赏
gcs小赵
2014年11月25日 18:47:45
32楼
gcs小赵 发表于 2014-11-25 18:39 按照GB50550,规范来说。民用建筑的裂缝控制要求:裂缝宽度≥0.3mm是必须要进行自动低压灌浆处理的。给大家推荐 北京冶建工程裂缝处理中心 的《工程师®自动低压灌浆技术》非常不错。大于0.05mm的裂缝都可以修复。是裂缝修复领域中少有的超微细裂缝灌浆技术。
回复
realjhyfans
2014年11月25日 20:32:30
33楼

规范也要随着工程实际的情况和施工工艺的完善而逐步完善,盲目的增大系数和减小系数都不对。
回复
那路透
2014年11月25日 22:11:00
34楼
tumuinfo 发表于 2014-11-25 08:52 赞同楼上观点!谢谢支持!!
回复
高处能胜寒
2014年11月26日 12:13:39
35楼
裂缝按0.2算出来的钢筋很大,有时候自己都无法接受。而设计院一般都是按0.3控制的,这都是行业内的潜规则了,审图也都是睁只眼闭只眼的。
回复
荒岛村夫
2014年11月26日 13:41:01
36楼
1、地库外墙宜按二a类验算,保护层厚度不取50的还是比较容易算过的。虽不是受弯构件,确实偏心受压构件,裂缝计算公式依然适用。适当放宽裂缝宽度也是允许的。
2、连梁是剪切破坏,且一般考虑了刚度折减,故而对纵筋的延性不要求。
回复
心有猛虎
2014年11月26日 16:37:48
37楼
根据《混规》11.2.2,并未要求连梁纵筋采用带E的钢筋
回复
lmailsx
2014年11月26日 16:49:00
38楼

规范也要随着工程实际的情况和施工工艺的完善而逐步完善,盲目的增大系数和减小系数都不对。
回复
fcut2004
2014年11月26日 21:49:57
39楼
要是考虑防水层的作用,降低裂缝限值要求,个人认为不妥。各位有见过,工地上往墙上晒上墨水,就说防水卷材已做好的么。至于规范的裂缝计算过程,咋推导的我没搞明白。反正地下室外墙渗水的,太常见了。个人认为甲方不提的话,按照0.2来吧,现在钢材厂都快倒闭了,别省钢筋了。
回复
weilaijiegoushi
2014年11月26日 22:09:17
40楼
国内漏水情况太多,从严更合适吧
回复
结构步兵
2014年11月26日 22:28:45
41楼
tumuinfo 发表于 2014-11-25 08:56 个人认为裂缝从严为妥,要是漏水大家都很头疼!没有必要这么严肃,按0.2控制,水土合算还好,水土分算那是相当的大配筋。但是也有人做了扶壁柱后就按双向板设计,这样配筋也能少不少。
回复