【布丁解答】第四期 地下室外墙配筋相关问题讨论(规范版))
yhoupou
yhoupou Lv.6
2014年11月24日 10:40:20
只看楼主

精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答 很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


晓晓不.jpg

0.gif0.gif精彩内容回复:上一期【布丁解答】门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论,这个问题在实际工作中大家很少关注到,论坛的网友们很热心为我们提问的网友解答,非常感谢@甲方施工员以及@贝壳小七等网友的热情解答



216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpgb337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg很多网友通过邮箱、qq留言等方式,给晓晓不提供了很多了自己遇到的问题,大家对知识的渴求、对问题的探索精神让晓晓不充满了动力,本期做客【布丁解答】栏目现场是两位网友,他们分别是yhoupou和buzhidao_1,下面就一起去帮他们解答吧!


七夕噢.gif本期精彩内容七夕噢.gif





》》》》针对一楼网友提出的疑问,热情的网友给出的参考回答

地下室外墙裂缝做了防水层的 参考《PKPM新天地》2013年6月第97期第20页 环境类别可定为一类。裂缝限值有时能够取到0.4mm.(个人观点,仅作参考)




2楼网友


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


针对以上两位网友提出的疑问,您有什么好的见解,欢迎跟帖回复!



b.gif
往期回顾:

【布丁解答】第一期,门规规范中第4.5.4条相关问题解答

【布丁解答】第二期 《混规》规范中第9.2.6条相关问题讨论

【布丁解答】第三期 门式钢架轻钢规程适用范围相关内容讨论







晓晓不.jpg


216246fbb2fb431668ac4b2020a4462308f7d3c3.jpg


b337b9c0e045b879e5dd3bb9.jpg


七夕噢.gif


七夕噢.gif


165407jbdax43i0i13kx9b.gif


0.gif


0.gif


b.gif

免费打赏
aming1963
2014年11月25日 10:06:14
22楼
我是长期从事现场工作的,发现现在地下室外墙裂缝的特别多,不知什么原因?
回复
啊兰若
2014年11月25日 10:54:33
23楼
结构生活 发表于 2014-11-24 14:11 混凝土规范3.4.5O(∩_∩)O谢谢~
回复
温员外
2014年11月25日 11:35:52
24楼
支持一下,呵呵
回复
设计小兵
2014年11月25日 13:02:34
25楼
cadway 发表于 2014-11-24 15:07 一、地下室挡土墙的裂缝宽度可放宽至0.4mm。二、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 裂缝宽度计算公式适 …同意版主意见。目前规范的裂缝宽度计算确实不很适合地下室外墙
回复
ltsh1020
2014年11月25日 14:19:19
26楼
结构的东西不太懂,学习学习
回复
白白嫩嫩
2014年11月25日 14:37:34
27楼
支持原创,支持布丁
回复
steelwood
2014年11月25日 16:03:44
28楼
对剪力墙没有要求,故连梁纵筋不要求带E。

回复
yaozhuo1995
2014年11月25日 16:49:33
29楼
应该从严,建议裂缝控制0.2mm
回复
qq_1403940523007
2014年11月25日 16:50:38
30楼
顶一下哈,。看看学习下。
回复
gcs小赵
2014年11月25日 18:39:51
31楼
按照GB50550,规范来说。
民用建筑的裂缝控制要求:
裂缝宽度≥0.3mm是必须要进行自动低压灌浆处理的。
裂缝宽度≤0.3mm是可以使用表面封闭的方法来修复的!~
由于现在防水质保延至5年!
所以如果出现裂缝问题还是建议,在没有回填土的时候,认真修复。不然后期会很痛苦。{:1_105:}