加装220/110V隔离变压器后保护接地处理
kerryy
kerryy Lv.2
2014年11月23日 21:58:19
只看楼主

新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是: 1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统? 2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统请教高手,谢谢!

新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是:
1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统?
2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统

请教高手,谢谢!
免费打赏
loyal7
2015年09月17日 12:00:34
32楼
本来楼主就是为降压嘛,选个隔离变当作降压变用,非要强调隔离作用干什么。二次侧一端接地,还是TN-S系统,该干嘛干嘛!
回复
co1465225999687
2016年06月14日 19:16:11
33楼
zongch1939 发表于 2015-9-17 11:03 回复CCC__先生:11楼朋友好象说的很有道理?只说一句:“110V的电器外壳也不能做保护接地。但这些电器的外 …你第二个回答的问题,我有点疑义。感觉图画得有问题,设备外壳接地,如果是直接接大地,你怎么直接联结到PE线了。如果按照你画的联结到PE线,当然有故障电压传导,如果直接接大地,怎么来的故障电压传导呢?
回复
co1465225999687
2016年06月14日 19:28:36
34楼
qx1470367056 发表于 2014-11-25 08:35 1. 首先明确那个变压器是否是隔离变压器?变压器的铭牌上如有“回”字标识,一般就是隔离变压器了。2. 两 …110V的电器外壳也不能做保护接地。——-这个是有条件的吧。如果我一个隔离变压器只给一个设备供电,外壳为什么不能做保护接地?您能帮说下做保护接地后,是怎杨影响到安全了呢?谢谢
回复