KBG电线管穿过伸缩缝应该怎么?
jy20131107
jy20131107 Lv.2
2014年11月23日 20:08:34
只看楼主

大神们是怎么做的?

大神们是怎么做的?
免费打赏
beida_energy
2014年11月23日 20:12:15
2楼
是塑料管吗?也有伸缩接头,你可以查一下。
回复
ljphb
2014年11月23日 20:37:46
3楼
有相应施工图集的,你可查一下。
回复
loice969
2014年11月23日 21:54:01
4楼
同问,新手学习中
回复
lesonlee
2014年11月24日 10:17:08
5楼
個人觀點~僅供參考~

上網找到一張圖~
供大家瞧瞧~

跟咱這裡(海峽對岸)一樣~

回复
lesonlee
2014年11月24日 10:24:40
6楼
個人觀點~僅供參考~

再補一張暗管的~
供大家瞧瞧~



回复
扮猪吃老虎
2014年11月26日 14:02:32
7楼
电线管穿建筑伸缩缝的应加装补偿装置,图集有具体做法
回复
yx123698
2014年11月26日 18:54:27
8楼
KBG管是扣压式薄壁钢管:),补偿按照图集
回复
zhangzhang2010
2014年11月28日 09:35:05
9楼
这个就要看图集了
回复
whj8988853
2014年11月29日 10:18:32
10楼
KBG管是扣压式薄壁钢管、伸缩缝两边加装钢制线盒、在采用金属软管、两头上螺接、预留好伸缩长度就是、你看看lesonlee发的图
回复
jy20131107
2014年11月30日 09:14:05
11楼
先谢谢各位!
回复