泵房地面和消防水池的地面高低
琪乐融融
2014年11月21日 10:53:29
只看楼主

泵房地面和消防水池的池底标高是一样的吗?(此处的池底标高不是吸水槽底的标高)

泵房地面和消防水池的池底标高是一样的吗?(此处的池底标高不是吸水槽底的标高)
琪乐融融
2014年11月21日 10:58:13
2楼
现在消防泵一般在哪选择样本?以前的图集上消防泵还能选用吗?
回复
琪乐融融
2014年11月21日 11:00:23
3楼
新消规是施行后,消防增压稳压设备到底是放在屋顶还是放在地下室泵房?还有就是增压稳压设备的选型还能参照以前的图集选择吗?
回复
一生为水
2014年11月21日 14:41:41
4楼
对于这个问题我也有疑问。。。。。。。。。
回复
一生为水
2014年11月21日 14:42:15
5楼
现在的消防泵样本可能得更新。。。。。。
回复
版专攻
2014年11月21日 17:38:42
6楼
1.地面标高是否一样,不太一定,是要根据实际情况来定的,但是有效水深不能少
2.原有消防泵选择的标准图集和原来的样本,可能配泵功率都偏小了,还有恒压泵已经明确不让用了
回复
babeimozun
2015年02月02日 11:17:36
7楼
本帖最后由 babeimozun 于 2016-11-10 21:17 编辑

其实现如今消防规范要求的是需要全程自灌,所以有两种布置方式,即水泵全程处于淹没状态,水池最低消防水位还要比水泵排气孔要高,才能保证全程自灌。此时,泵房地面标高要小于池底标高才满足要求,具体高差就得看水泵的基础高度和排气孔的高度。第二种就是使用同步排吸消防泵。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168.或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
vision镐
2015年11月05日 11:22:24
8楼
轴流深井泵要如何选型?
回复
闪电leo
2015年11月05日 15:40:45
9楼
1、泵房地面标高和池底标高未必非要一样,可高可低,但是前提是要满足有效容积及水泵自灌吸水。有时候可能碰见结构问题需要垫高水池底面,也有可能碰见层高限制导致必须把水池下沉的情况,所以是可高可低,这个还是与结构和建筑专业多碰下。
2、消防泵的图集已经超过10年了,现在还是04S204,估计是需要更新了,室内消火栓已经更新成15S202,可见水泵的也快了。
3、增压稳压设备依旧还是98S205,这个图集就更老了,位置还是放在屋顶的好,但是图集的部分内容已经跟不上新消规了,设置的时候需要以新消规为准。
回复
jack_1234
2018年07月30日 22:52:55
13楼
现在的消防泵样本可能得更新。。。。。。
回复
遥远的故乡
2018年08月06日 00:49:29
14楼
其实采用传统的地下水池和地泵房的方案,要么加深泵房,增加水池的有效容积,要么加深水池,增加水池的有效容积,不管是哪种方式,浪费都非常大。可以采用深井消防泵的方式。深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司深井消防泵可以提供国家强制认证3CF证书资料及消防检验报告、AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 2222.jpg 3333.jpg
回复

相关推荐

APP内打开