泵房地面和消防水池的池底标高是一样的吗?(此处的池底标高不是吸水槽底的标高)
泵房地面和消防水池的池底标高是一样的吗?(此处的池底标高不是吸水槽底的标高)
2楼
现在消防泵一般在哪选择样本?以前的图集上消防泵还能选用吗?
回复
3楼
新消规是施行后,消防增压稳压设备到底是放在屋顶还是放在地下室泵房?还有就是增压稳压设备的选型还能参照以前的图集选择吗?
回复
4楼
对于这个问题我也有疑问。。。。。。。。。
回复
5楼
现在的消防泵样本可能得更新。。。。。。
回复
6楼
1.地面标高是否一样,不太一定,是要根据实际情况来定的,但是有效水深不能少
2.原有消防泵选择的标准图集和原来的样本,可能配泵功率都偏小了,还有恒压泵已经明确不让用了
回复
7楼
本帖最后由 babeimozun 于 2016-11-10 21:17 编辑
其实现如今消防规范要求的是需要全程自灌,所以有两种布置方式,即水泵全程处于淹没状态,水池最低消防水位还要比水泵排气孔要高,才能保证全程自灌。此时,泵房地面标高要小于池底标高才满足要求,具体高差就得看水泵的基础高度和排气孔的高度。第二种就是使用同步排吸消防泵。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168.或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
8楼
轴流深井泵要如何选型?
回复
9楼
1、泵房地面标高和池底标高未必非要一样,可高可低,但是前提是要满足有效容积及水泵自灌吸水。有时候可能碰见结构问题需要垫高水池底面,也有可能碰见层高限制导致必须把水池下沉的情况,所以是可高可低,这个还是与结构和建筑专业多碰下。
2、消防泵的图集已经超过10年了,现在还是04S204,估计是需要更新了,室内消火栓已经更新成15S202,可见水泵的也快了。
3、增压稳压设备依旧还是98S205,这个图集就更老了,位置还是放在屋顶的好,但是图集的部分内容已经跟不上新消规了,设置的时候需要以新消规为准。
回复
13楼
现在的消防泵样本可能得更新。。。。。。
回复
14楼
回复