水位传感器防雷措施
liang_720
liang_720 Lv.3
2014年11月19日 22:48:03
来自于防雷减灾
只看楼主

各位前辈,请教一个问题,我所在的水电站前池水位传感器由于地理位置特殊,当打雷时经常闪电一过,显示水位的模拟量传感器就被损坏了,请问有没有好的办法防雷呢?谢谢(补充:前池水位传感器安装的位置无法满足等电位及接地的要求)

各位前辈,请教一个问题,我所在的水电站前池水位传感器由于地理位置特殊,当打雷时经常闪电一过,显示水位的模拟量传感器就被损坏了,请问有没有好的办法防雷呢?谢谢(补充:前池水位传感器安装的位置无法满足等电位及接地的要求)
免费打赏
云飘飘
2014年11月20日 06:27:59
2楼
设置浪涌保护器不知道有没有用处。
回复
liang_720
2014年11月20日 13:45:58
3楼
云飘飘 发表于 2014-11-20 06:27 设置浪涌保护器不知道有没有用处。你好,谢谢,不知道保护器对模拟量的传送有没有衰减和误差呢
回复
ccj8989
2014年11月24日 07:46:40
4楼
如果是线路长。而且是在户外或受其他因素影响,应加装浪涌保护措施
回复
jianzhudianqic
2014年12月06日 08:11:15
5楼
学习了!谢谢!!
回复