多根电缆在桥架里敷设的问题,请大师指点!
月中弓
月中弓 Lv.7
2014年11月19日 15:44:56
只看楼主

9根及以上电缆在桥架里接触敷设按建筑电气常用数据手册上约打0.7的修正系数,不知道大家是怎么设计的,为什么要打0.7的系数,请大师道明原因,谢谢!

9根及以上电缆在桥架里接触敷设按建筑电气常用数据手册上约打0.7的修正系数,不知道大家是怎么设计的,为什么要打0.7的系数,请大师道明原因,谢谢!
lesonlee
2014年11月20日 09:48:49
2楼
個人觀點~僅供參考~

一則是發熱源增加-散熱降低~
再來是互感增加~線路阻抗增大~


回复
llu608
2014年11月22日 19:59:04
3楼
补充一下,个人觉得阻抗增加的原因,不只是互感,还有交流磁场作用下的邻近效应致使电流密度不均匀
回复
云飘飘
2014年11月23日 07:58:05
4楼
主要考虑散热,就是集肤效应。
回复
红谷
2014年11月23日 14:28:19
5楼
散热是主要的
回复
月中弓
2014年11月24日 09:04:56
6楼
谢谢各位了