设计请教:学校室外环状管网管径计算
nnn6666
nnn6666 Lv.3
2014年11月03日 05:04:16
只看楼主

学校室外环状管网管径计算1学校道路和绿化用水:学校总面积233000m2,算道路和绿化站70%则日用水量Q1=233000*2/1000=326.2m3/d2学校生活用水量:问题一)这个地方请教是不是应该用人数算还是当量算,我现在是按人数算的。总共5000人则日用水量Q2=5000*40/1000=200m3/d3未预见水量Q3=(326.2+200)*0.15=78.93m3/d总用水量Q=326.2+200+78.93=605.13m3/d

学校室外环状管网管径计算
1学校道路和绿化用水:学校总面积233000m2,算道路和绿化站70%
则日用水量Q1=233000*2/1000=326.2m3/d
2学校生活用水量:
问题一)这个地方请教是不是应该用人数算还是当量算,我现在是按人数算的。总共5000人
则日用水量Q2=5000*40/1000=200m3/d
3未预见水量Q3=(326.2+200)*0.15=78.93m3/d

总用水量Q=326.2+200+78.93=605.13m3/d
最大时用水量Qh=605.13/8*1.5=113.46m3/d
选用管径:DN200 此时流速1.135m/s 1000m水损7.5m
DN150 此时流速1.784m/s 1000m水损22.1m
问题二)此时是选用DN200好还是DN150好
我用当量算过,学校总当量是3224.75,选用DN125的管径就足够了

问题三)生活给水管的流速是不是要按照规范<1.8m/s,还是小区室外管网无具体要求,或者按照消防<2.5m/s

3.消防用水量:规范说用校核室外生活和消防合用给水管道管网计算,消防水池容积是612m3,其中室外消防30L/S、室内消防15L/S、喷淋80L/S(含大空间智能灭火系统),请教这个地方应该按80L/S算还是直接算体积,现暂按体积计算,取612m3/d

问题四)小区室外喷淋环网我是按照80L/S算的,管径为DN250,但是泵房的出水管和大空间只能灭火的引入建筑馆都是DN200,我是不是要改成一样用DN200

问题五)这个校核是怎么校核,我的生活、消防公用管段只有小区室外总水表之前的那段小区引入管,是不是意思是说,引入管要用DN250,然后水表后生活给水管改成DN200(DN150)。