变压器低压侧出线
freeman_10
freeman_10 Lv.2
2014年11月19日 09:47:05
只看楼主

变压器低压侧到母排之间的连线到底是四线还是五线啊?两种画法都见过,求大神指点两者有什么区别。

变压器低压侧到母排之间的连线到底是四线还是五线啊?两种画法都见过,求大神指点两者有什么区别。
免费打赏
开心老爸
2014年11月19日 09:52:40
2楼
应该是4线的,变压器不出PE线
回复
freeman_10
2014年11月19日 09:59:37
3楼
开心老爸 发表于 2014-11-19 09:52 应该是4线的,变压器不出PE线也见过五线的,在进母排之前把PE线分出来。
回复
qq444708150
2014年11月19日 10:08:22
4楼
是四线的,变压器不出PE线。
回复
小宇123
2014年11月19日 10:09:19
5楼
楼上正解,应该在进母排之前把PE线分出来。
回复
freeman_10
2014年11月19日 10:21:10
6楼
见过两种做法:变压器出4线+PE线单独走(未进变压器,应该是直接从接地装置引出);变压器出5线,PE线在进母排之前分出来单独走。两种做法不知道有没有本质区别啊?哪里有规范或者图集可以查看的?
回复
xinye10
2014年11月19日 10:32:58
7楼
freeman_10 发表于 2014-11-19 10:21 见过两种做法:变压器出4线+PE线单独走(未进变压器,应该是直接从接地装置引出);变压器出5线,PE线在进母 …感觉都没啥问题。现场这么施工的大把。关键是安全可靠。不过王先生好像不同意,他只有一种做法:出四线(ABC\PEN),用3P开关,柜一点接地。需要注意的是,这三点相辅相成,应该是个整体;说来说去,无非是杂散电流、间接接触防护(高压单相接地故障对低压的影响、人员检修防电击)这两个问题。
回复
lingxuct
2014年11月19日 11:19:00
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-19 11:21 编辑

秀才不出门,能知天下事,是想出来的事,当想不出来时,看现场实际是最好的办法。

给楼主看个图吧:
IMG_1533.jpg
回复
freeman_10
2014年11月19日 14:32:00
9楼
N和PE在一个端子接出来??等于也是变压器出五根线了?
回复
freeman_10
2014年11月19日 14:32:43
10楼
ccc___ 发表于 2014-11-19 11:19 秀才不出门,能知天下事,是想出来的事,当想不出来时,看现场实际是最好的办法。给楼主看个图吧:N和PE在一个端子接出来??等于也是变压器出五根线了?
回复
freeman_10
2014年11月19日 14:37:23
11楼
xinye10 发表于 2014-11-19 10:32 感觉都没啥问题。现场这么施工的大把。关键是安全可靠。不过王先生好像不同意,他只有一种做法:出四 …能告知下王老这篇文章名称吗
回复

相关推荐