电缆泡水问题大家依据规范来做个结论性讨论吧!
iceibf
iceibf Lv.3
2014年11月19日 01:55:50
只看楼主

本帖最后由 iceibf 于 2014-11-28 22:40 编辑 :):):):):)

本帖最后由 iceibf 于 2014-11-28 22:40 编辑

:):):):):)
免费打赏
iceibf
2014年11月19日 01:58:57
2楼
本帖最后由 iceibf 于 2014-11-28 22:40 编辑

没人,好吧。

回复
fitman
2014年11月19日 08:55:42
3楼
其实简单的说:
1、常用的YJV基本满足有水浸,一般的腐蚀场合,VV的要注意。
2、有水积聚的地方一般要土建做散水及集水井,比市政管低的集水井要设潜水泵;
3、真正水中敷设的电缆应选用带钢丝的型号。
回复
iceibf
2014年11月26日 20:54:43
4楼
fitman 发表于 2014-11-19 08:55 其实简单的说:1、常用的YJV基本满足有水浸,一般的腐蚀场合,VV的要注意。2、有水积聚的地方一般要土建 …“YJV基本满足水浸”?出处?查阅各种资料,最多描述为塑包电缆可以短时间泡水。(参见,电力工程电缆设计规范 GB 50217-20073.5 电缆外护层类型3.5.1 电缆护层的选择,应符合下列要求: 2 在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,其金属层、加强层、铠装上应有聚乙烯外护层,水中电缆的粗钢丝铠装应有挤塑外护层。)
回复
fitman
2014年11月27日 09:29:31
5楼
呵呵,只是看规范是不行的,还要理解。其实塑料电缆都可以浸水。我强调YJV已是考虑了高压的重要场合而提高要求了。
另外说明的是能浸水与水下敷设是两回家,前者是敷设时是不积水的,但使用按程中会因环境影响而有积水现象;后者则是敷设在象河、海等环境,要考虑水力的作用,因此为内带钢丝。
回复