一小区: 8栋17+1高层住宅(建筑高度不大于50米);6栋多层住宅;无地下室及其它建筑。市政一路进水设置消防水池的时候需要考虑室外消防用水吗?

一小区: 8栋17+1高层住宅(建筑高度不大于50米);6栋多层住宅;无地下室及其它建筑。
市政一路进水
设置消防水池的时候需要考虑室外消防用水吗?
ecit06033110
2014年11月18日 17:38:24
2楼
个人理解 按照新规范4.3.1应设置消防水池
按照4.3.2消防水池可以不储存室外消防用水
求证
回复
云飘飘
2014年11月19日 06:25:27
3楼
主要看你市政管网能不能满足室外水量、水压要求。
回复
ecit06033110
2014年11月19日 09:06:40
4楼
15L/S市政都能满足 1.5公斤压力也能满足
回复
版专攻
2014年11月19日 10:32:44
5楼
设不设消防水池看规范4.3.1
消防水池容积计算看规范4.3.2
回复
yilankai
2014年11月20日 10:27:22
6楼
室外消防水量为15,室内10。一般设消防水池,可以含室外消防流量。
回复
明太祖
2016年12月04日 00:43:27
7楼
ecit06033110 发表于 2014-11-18 17:38 个人理解 按照新规范4.3.1应设置消防水池按照4.3.2消防水池可以不储存室外消防用水求证消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
回复
明太祖
2016年12月04日 00:44:50
8楼
2016年12月07日 10:38:49
10楼
压力一般能满足,主要看流量。
回复
lichangan1000
2016年12月07日 14:21:12
11楼
看规范:允许一路供水的建筑6.1.3条建筑高度小于54m的住宅和室外消防水量小于等于20l/s。
再看4.3.1允许室外不设消防水池的建筑:室外不大于20l/s,和建筑高度不大于50m.