请教现浇楼板问题,多谢!
hohohaha111
2014年11月17日 22:53:04
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 hohohaha111 于 2014-11-18 10:26 编辑 现有一个中空的客厅,上面想做个现浇的楼板。客厅尺寸是4680mm*5170mm。在这里请教下各位大侠,做这个现浇楼板需不需要加梁?如果不加梁的话,楼板做到12cm厚,双层双向钢筋12mm@150mm植筋行不行?多谢各位了!补充,上面是施工单位做的方案,中间加了两条暗梁。暗梁上面钢筋是18,下面是20。这样可行吗?请教过一个做楼板的,说做暗梁没什么用,我就迷惑了。。。请各位大侠多多指点啊。。。跪谢!

本帖最后由 hohohaha111 于 2014-11-18 10:26 编辑

21.jpg
现有一个中空的客厅,上面想做个现浇的楼板。客厅尺寸是4680mm*5170mm。在这里请教下各位大侠,做这个现浇楼板需不需要加梁?如果不加梁的话,楼板做到12cm厚,双层双向钢筋12mm@150mm植筋行不行?多谢各位了!
补充,上面是施工单位做的方案,中间加了两条暗梁。暗梁上面钢筋是18,下面是20。这样可行吗?请教过一个做楼板的,说做暗梁没什么用,我就迷惑了。。。请各位大侠多多指点啊。。。跪谢!


21.jpg

免费打赏
as3dsew
2014年11月18日 09:17:17
2楼
用pk算下吧,看看板挠度可够。板厚可以不架梁
回复
hohohaha111
2014年11月18日 10:23:54
3楼
as3dsew 发表于 2014-11-18 09:17 用pk算下吧,看看板挠度可够。板厚可以不架梁大哥,我不做结构的。。。不会用pk,板厚到多厚可以不加梁呢?
回复
gaga0912
2014年11月18日 14:52:00
4楼
板厚直接做到130 配筋很大了 够了~不用暗梁 起不到作用~
回复
hohohaha111
2014年11月18日 15:03:50
5楼
gaga0912 发表于 2014-11-18 14:52 板厚直接做到130 配筋很大了 够了~不用暗梁 起不到作用~好的,十分感谢!
回复
luohouqi1316
2014年11月18日 17:36:01
6楼
做钢结构楼面更合适啊!
回复
hohohaha111
2014年11月18日 21:13:58
7楼
luohouqi1316 发表于 2014-11-18 17:36 做钢结构楼面更合适啊!钢结构的楼面上面如果有人行走的话,下面能听到响声的。从隔音的角度,还是现浇的好啊
回复
ningghangf
2014年11月21日 16:55:37
8楼
哈哈,好多人顶哦。
回复

相关推荐

APP内打开