个人感觉应该按单个设备考虑,用安装负荷计算电流,可院里的图纸都是按乘以需要系数Kx后的计算负荷算,如果Kx取0.8以上还没多大区别,如果取到0.5就差一半了。不知各位高人平时是怎么算的? 如果按安装负荷算,MCC系统图里列出计算负荷还有用吗?
个人感觉应该按单个设备考虑,用安装负荷计算电流,可院里的图纸都是按乘以需要系数Kx后的计算负荷算,如果Kx取0.8以上还没多大区别,如果取到0.5就差一半了。不知各位高人平时是怎么算的? 如果按安装负荷算,MCC系统图里列出计算负荷还有用吗?
12楼
支持下
回复
13楼
每一种设备都有需要系数和功率因数
回复
14楼
koiyang 发表于 2014-11-21 14:12 那MCC里标总负荷时是把各单项负荷简单相加还是乘需要系数以后相加呢? 如果乘系数,那系数是不是也要列到 …不能“乘需要系数以后相加”,而是“相加以后乘需要系数”。
回复
15楼
koiyang 发表于 2015-1-9 09:20 这个我明白,只是现在不清楚MCC系统图里列出的单体负荷和总负荷应该是安装负荷还是乘以利用系数(单体负荷系数是1,和总负荷应该是所有单体负荷的和乘以利用系数(<1),叫做计算负荷?
回复