一个低级问题:MCC 设备供电回路选电缆和断路器,表计等是按安装负荷还是计算负荷?
koiyang
koiyang Lv.5
2014年11月17日 14:35:09
只看楼主

个人感觉应该按单个设备考虑,用安装负荷计算电流,可院里的图纸都是按乘以需要系数Kx后的计算负荷算,如果Kx取0.8以上还没多大区别,如果取到0.5就差一半了。不知各位高人平时是怎么算的? 如果按安装负荷算,MCC系统图里列出计算负荷还有用吗?

个人感觉应该按单个设备考虑,用安装负荷计算电流,可院里的图纸都是按乘以需要系数Kx后的计算负荷算,如果Kx取0.8以上还没多大区别,如果取到0.5就差一半了。不知各位高人平时是怎么算的? 如果按安装负荷算,MCC系统图里列出计算负荷还有用吗?
免费打赏
koiyang
2014年11月17日 15:30:09
2楼
自己顶一个,哪位大师帮忙答一下啊?
回复
mzcc2000
2014年11月17日 15:36:24
3楼
当然是计算负荷,单个设备的断路器和电缆肯定是安装负荷来计算选取,多组设备的总断路器和电缆就用乘以需要系数后的电流来选取
回复
koiyang
2014年11月17日 15:41:59
4楼
mzcc2000 发表于 2014-11-17 15:36 当然是计算负荷,单个设备的断路器和电缆肯定是安装负荷来计算选取,多组设备的总断路器和电缆就用乘以需要 …多谢认同,那下面的问题就来了,如果按安装负荷算,MCC系统图里列出计算负荷还有用吗? 如果计算MCC上级的电缆和断路器,应该在负荷计算表里乘以利用系数、同时系数,并做无功补偿后再计算电流,MCC里列出计算负荷也没什么用吧?
回复
mzcc2000
2014年11月18日 15:28:46
5楼
我这里说的单台安装负荷实际也就是计算负荷(因为最末端设备需要系数取1),这里要标出来的,上下级断路器配合都和它的计算电流有关系,你标出来,要找厂家定做的,而且后面选变压器也和计算负荷有关的。
回复
koiyang
2014年11月21日 14:12:59
6楼
mzcc2000 发表于 2014-11-18 15:28 我这里说的单台安装负荷实际也就是计算负荷(因为最末端设备需要系数取1),这里要标出来的,上下级断路器配 …那MCC里标总负荷时是把各单项负荷简单相加还是乘需要系数以后相加呢? 如果乘系数,那系数是不是也要列到图里? 那MCC图就做复杂了,但如果只是简单相加,总负荷又和负荷计算表里的对不上,实在有点纠结
回复
kangbazi98
2014年11月21日 15:48:27
7楼
每一种设备都有需要系数和功率因数,可以算出每种用电设备的计算负荷,累加就是总的计算负荷
回复
koiyang
2015年01月09日 09:20:29
8楼
kangbazi98 发表于 2014-11-21 15:48 每一种设备都有需要系数和功率因数,可以算出每种用电设备的计算负荷,累加就是总的计算负荷这个我明白,只是现在不清楚MCC系统图里列出的单体负荷和总负荷应该是安装负荷还是乘以利用系数(<1)后的计算负荷?
回复
chenff081720
2015年01月09日 09:27:19
9楼
没看懂~~~~~~~~
回复
koiyang
2015年01月09日 11:41:42
10楼
请看图,图中有安装负荷,计算负荷,计算电流,还有总负荷。计算电流根据计算负荷算,计算负荷=安装负荷x需要系数,这里需要系数是取1还是取<1 ? 如果取1,总计算负荷就与安装负荷一样,没有必要列出了,而且与负荷计算表中 的计算负荷对不上。如果取<1, 计算电流就偏小,选出来的电缆和断路器就不可靠。现在一直纠结这个问题
回复
koiyang
2015年01月13日 09:23:38
11楼
有没有人帮忙啊,说一下自己院是怎么做的也行,大家交流交流啊
回复

相关推荐