两栋高层住宅间的防火墙问题
老宋北方工大
2014年11月17日 14:29:24
只看楼主

1.设计现状说明:1#楼为高度79.75米高层住宅楼,2#楼为高度17层住宅楼。其间距如下图所示。2.本设计中,均为高层建筑,1#楼为一级耐火等级,2#楼为二级耐火等级,3#楼为一级耐火等级,较低一座的2#住宅楼屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且2#楼外墙为防火墙。满足规范要求的前提,所以其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。符合:《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)4.2.3条: 4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

3.本设计两栋建筑侧墙均未开设门窗洞口。


但是:消防审查部门认为:设计中南侧开设窗洞口,不符合防火墙要求,必须将窗户做成甲级防火窗。大家认为这样合理吗?希望大家讨论,多提出自己的看法。




图片1.jpg

免费打赏
diguapi
2014年11月18日 07:31:27
2楼
谢谢楼主的分享
回复
温阳13172
2014年11月18日 08:45:57
3楼
我觉得算,你还是在防火墙上开了窗洞,你不能因为窗开向侧面就否认他在南侧,你这样给卫生间采光应该用防火窗。
回复
老宋北方工大
2014年11月18日 13:15:06
4楼
谢谢楼上的建议!
回复
happy101855
2014年11月18日 13:44:39
5楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐