请教电锅炉断路路器、电缆选择是否合适
hmg178
hmg178 Lv.2
2007年10月15日 19:04:25
只看楼主

有一台一体化电热水锅炉,三组电发热管共135KW (380V 三角行接法).请问选用断路器NV250-CW/250A;电缆为VV-3*120+1*70是否可以?同时设备投用后30分钟后,电缆温度有40度,请问是否正常?

有一台一体化电热水锅炉,三组电发热管共135KW (380V 三角行接法).请问选用断路器NV250-CW/250A;电缆为VV-3*120+1*70是否可以?同时设备投用后30分钟后,电缆温度有40度,请问是否正常?
免费打赏
ljs1399
2007年10月15日 19:29:45
2楼
电缆选择小了.应该选择3*150+70电缆
回复
xhfmail
2007年10月16日 10:05:18
3楼
一家之言:

正常,VV线导体工作温度可至70度。

以上针对电缆敷设方式为空气中敷设。