【请教】电锅炉一台容量1200KW,从低压柜如何给供电啊?
xiao_pin2001
2012年05月23日 16:05:35
只看楼主

我们做一个电锅炉一台容量为1200KW,变压器到低压柜后,低压柜给这电锅炉如何供电啊,低压柜至这个锅炉房还有几十米的距离呢,采用电缆应该七八根电缆并上吧,如果采用插接母线可行吗?

我们做一个电锅炉一台容量为1200KW,变压器到低压柜后,低压柜给这电锅炉如何供电啊,低压柜至这个锅炉房还有几十米的距离呢,采用电缆应该七八根电缆并上吧,如果采用插接母线可行吗?
免费打赏
song237358304
2012年05月23日 16:28:45
2楼
用高压吧,低压难以想象啊
实在是要用低压的话用母排吧
回复
红苹果
2012年05月23日 18:24:52
3楼
哇塞,,1200KW锅炉哇,,?有这么大哇。。。
回复
lingxuct
2012年05月23日 18:25:44
4楼
1200KW电水炉,肯定有控制箱(屏)吧?

建议把控制箱做成多路电源接入方式,如:一路控制(小)电源,六路(每路200KW)或12路加热电源。
回复
gyr125
2012年05月23日 20:04:06
5楼
电流不是很大可以用母排连接,上双母排,125*10的两根并联用。
回复
xiao_pin2001
2012年05月23日 21:57:11
6楼
是啊,人家这电锅炉还是两台1200KW,暖通专业提的条件啊。我看样本了,就是这大的功率锅炉。
回复
xiao_pin2001
2012年05月23日 21:59:55
7楼
现在这问题就是从配电室低压柜给这锅炉的控制屏之间采用什么?电缆还是母排啊?晕了就。
回复
红苹果
2012年05月24日 08:32:10
8楼
有条件的话封闭母线哇,或者管型母线 哈哈
回复
sdx034100428
2012年05月24日 11:05:01
9楼
1、这个1200kw是电功率还是?
2、如果是电功率,是不是应该配专用变压器?
3、这个电炉的输入电压是0.4kv还是其他电压等级?
回复
heishou826
2012年05月25日 15:35:21
10楼
赞成楼上提出的一系列问题
回复
weiwei19870220
2012年05月25日 15:37:55
11楼
电炉很多时候是有好几组,是不是可以分开供电。如果真的是一个设备,该考虑专变吧
回复

相关推荐