我们做一个电锅炉一台容量为1200KW,变压器到低压柜后,低压柜给这电锅炉如何供电啊,低压柜至这个锅炉房还有几十米的距离呢,采用电缆应该七八根电缆并上吧,如果采用插接母线可行吗?
我们做一个电锅炉一台容量为1200KW,变压器到低压柜后,低压柜给这电锅炉如何供电啊,低压柜至这个锅炉房还有几十米的距离呢,采用电缆应该七八根电缆并上吧,如果采用插接母线可行吗?
2楼
用高压吧,低压难以想象啊
实在是要用低压的话用母排吧
回复
3楼
哇塞,,1200KW锅炉哇,,?有这么大哇。。。
回复
4楼
1200KW电水炉,肯定有控制箱(屏)吧?
建议把控制箱做成多路电源接入方式,如:一路控制(小)电源,六路(每路200KW)或12路加热电源。
回复
5楼
电流不是很大可以用母排连接,上双母排,125*10的两根并联用。
回复
6楼
是啊,人家这电锅炉还是两台1200KW,暖通专业提的条件啊。我看样本了,就是这大的功率锅炉。
回复
7楼
现在这问题就是从配电室低压柜给这锅炉的控制屏之间采用什么?电缆还是母排啊?晕了就。
回复
8楼
有条件的话封闭母线哇,或者管型母线 哈哈
回复
9楼
1、这个1200kw是电功率还是?
2、如果是电功率,是不是应该配专用变压器?
3、这个电炉的输入电压是0.4kv还是其他电压等级?
回复
10楼
赞成楼上提出的一系列问题
回复
11楼
电炉很多时候是有好几组,是不是可以分开供电。如果真的是一个设备,该考虑专变吧
回复