剪力墙上电缆套管预埋需要伸出墙面吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年11月16日 17:44:43
只看楼主

标高正负0以下剪力墙上预埋电缆套管,套管需要露出墙面吗?具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。采用普通的如消防管镀锌钢管代替是否可行。2:剪力墙上预埋的电缆套管是否需要露出墙面2-5公分。这个疑问还涉及到剪力墙上的给排水刚性防水套管(是否需要露出墙面2-5公分)。网络上找不到一个准确的说法,有些人说套管与墙面齐平,有些人说要露出墙面,各有各的说法,也没说明露出墙面的目的是什么。

标高正负0以下剪力墙上预埋电缆套管,套管需要露出墙面吗?
具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大
1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。2014年11月20日 13:43:40
12楼
hgreed 发表于 2014-11-20 10:53 正负零一下套管用防水套管(带翼环)防止漏水电管要出墙面 后期还要接到电环网 最好露出多点 以 …有道理有道理!
回复
巨人电气
2014年11月20日 16:07:29
13楼
一般出室外散水0.2米左右!
回复
蘑菇已被注册
2014年11月20日 16:28:45
14楼
参看
民规8.7 电力电缆布线
图集92DQ5-4 内线工程
回复
chunhuaxingxing
2014年11月20日 16:35:00
15楼
路过学习了。
回复
zhutouze
2014年11月20日 22:00:54
16楼
谢谢楼主分享
回复
我很热
2014年11月20日 23:57:27
17楼
武汉这边做配网的,每次都要求电缆走的这种墙上的预埋管不能伸出墙面。
回复
chenbin19840307
2014年11月22日 22:25:30
18楼
本帖最后由 chenbin19840307 于 2014-11-22 22:30 编辑

墙外面是覆土的话要冒出墙,具体冒多少要看做防水的厚度和防水保护层的厚度,要冒出保护层几公分,室内的剪力墙套管也要冒出五公分,人防以人防标准做。在外墙上的所有套管都有止水环,人防区域所有套管都有密闭肋或套管,人防每根套管都是三道环,而不是一道环
回复
wystormcrow
2014年11月23日 15:07:10
19楼
一般都是露出点
回复
量子
2014年11月23日 16:54:50
20楼
应该露出来 ,以后还要做防水,做保护层,这些都是有一定厚度的;
回复
浩瀚之水
2014年11月25日 09:40:23
21楼
一般出墙5CM就可以了,符合规范。
回复

相关推荐

APP内打开