关于主体结构验收砼试块疏忽导致延期太久送检的问题
qq_1415613295688
2014年11月10日 18:05:16
来自于建筑施工
只看楼主

请问各位大虾我们这边关于同条件养护砼试块,因为一时疏忽,本来28天送检的时间没有送,一直延期了有13天达到40天,有5组这样,请问如果现在送检的话,到主体验收,是否需要回弹,还是送检的报告能够算数。求教各位大虾,可以有什么方法解决吗?

请问各位大虾
我们这边关于同条件养护砼试块,因为一时疏忽,本来28天送检的时间没有送,一直延期了有13天达到40天,有5组这样,请问如果现在送检的话,到主体验收,是否需要回弹,还是送检的报告能够算数。
求教各位大虾,可以有什么方法解决吗?
免费打赏
那谁谁
2014年11月10日 19:14:08
2楼
同条件试块规范要求不少于14天不大于60天,等效养护龄期累计温度600度 40天可以送啊!!!!
回复
qq_1415613295688
2014年11月10日 19:26:13
3楼
wj320 发表于 2014-11-10 19:14 同条件试块规范要求不少于14天不大于60天,等效养护龄期累计温度600度 40天可以送啊!!!!但是累计温度超过了,本来是30天温度就到了的。
回复
那谁谁
2014年11月10日 20:28:40
4楼
先送去看看,相差不多不要紧
回复
无间道
2014年11月11日 08:04:28
5楼
咨询一下检测单位。
回复
甲方施工员
2014年11月11日 08:25:37
6楼
先送去 看看 变通一下
回复

相关推荐