如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。
如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。
12楼
colingu 发表于 2014-11-12 17:43 天正暖通就可弄成三维的是不是需要重新按照标高重新换一遍图?
回复
13楼
zhouyuefei 发表于 2014-11-15 18:27 是不是需要重新按照标高重新换一遍图?画的时候标高就要输入进去的,我只用过一点点!
回复
14楼
老瞿 发表于 2014-11-13 11:39 请问什么叫做登高,这是专业术语么?是的,就是往上的意思。
回复
15楼
又长知识了,谢谢!
回复
16楼
俺还没用过 不过看了之后很有启发啊啊
回复
17楼
还是三维图看着形象,登高确实比较短
回复
18楼
呵呵 路过学习一下的啦
回复
19楼
黎黎 发表于 2014-11-11 16:26 你用什么画的三维啊?、用magicad画的
回复
20楼
zhouyuefei 发表于 2014-11-12 08:59 没什么问题,登高应该是管径的1.5倍,加上现在的保温,300的距离足矣。而你给我高差整好是300,也就意味着将 …用magicad画的BIM软件
回复
21楼
小小丶梁 发表于 2014-11-12 10:12 学习学习。用magicad画的bim软件
回复