热水供回水管支管登高与保温安装
yxaz802
yxaz802 Lv.3
2014年11月10日 13:13:18
来自于中央空调
只看楼主

如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。

如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。

QQ图片20141110131125.png

免费打赏
yxaz802
2014年11月19日 16:01:05
22楼
xh10360402 发表于 2014-11-12 21:45 两个管子中心线相差300MM,减去主管和支管的管子半径,100MM和50MM,两个管子外壁相差150MM,保温层厚度50MM …施工时就多个开月牙其他没什么,复核了,距离足够。
回复
xh10360402
2014年11月19日 20:16:33
23楼
yxaz802 发表于 2014-11-19 16:01 施工时就多个开月牙其他没什么,复核了,距离足够。开月牙是什么?请教一下,也没百度到
回复
高衙内
2014年11月19日 21:39:39
24楼
貌似是REVIT绘制的三维图吧
回复
人生自古
2014年11月21日 21:32:02
25楼
主管中心标高3600,支管中心3900,中心间距300mm;管道规格一个是200一个是100,管道外皮之间间距为150mm;保温厚度50mm,去除弯头距离,那么主管外保温到弯头焊缝处最多40mm,用玻璃棉加铝箔胶带保温的话,这一段短管一般人搞不出来。
回复
phanghui
2014年11月22日 08:38:03
26楼
谢谢楼主,学习了。。。。。
回复
放水发电
2014年11月24日 07:56:36
27楼
谢谢楼主的分享
回复
aresfly
2014年11月27日 17:59:25
28楼
如果没接触过施工 画出来的BIM实际意义并不大, 很有可能一点用处都没有,即使搞过施工,画出来的BIM目前就是个综合排布的作用,并不能完全指导施工。 在进一不说,工程上的现场问题,出个技术核定单,分分钟搞定了,复杂的问题下图就可以了,远远比画BIM省时间。 在进一步说BIM算量的问题,基本上是行不通的。 我是这么认为的。