热水供回水管支管登高与保温安装
yxaz802
yxaz802 Lv.3
2014年11月10日 13:13:18
来自于中央空调
只看楼主

如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。

如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。

QQ图片20141110131125.png

黎黎
2014年11月11日 16:26:24
2楼
你用什么画的三维啊?、
回复
hzs00000
2014年11月11日 19:30:50
3楼
我理解是说应该抬高支管管径
回复
jing20135
2014年11月12日 08:59:19
4楼
本帖最后由 zhouyuefei 于 2014-11-12 09:00 编辑

没什么问题,登高应该是管径的1.5倍,加上现在的保温,300的距离足矣。而你给我高差整好是300,也就意味着将将能过去,没问题。




另,你这图是怎么弄成三维的?能私信我吗?谢谢
回复
小小丶梁
2014年11月12日 10:12:13
5楼
学习学习。





我也想知道你的图怎么弄成三维的。可以告诉我么?
回复
colingu
2014年11月12日 17:43:33
6楼
zhouyuefei 发表于 2014-11-12 08:59 没什么问题,登高应该是管径的1.5倍,加上现在的保温,300的距离足矣。而你给我高差整好是300,也就意味着将 …天正暖通就可弄成三维的
回复
坐在墙头等红杏
2014年11月12日 18:27:04
7楼
平面图上的管子是双线,怎么弄的?哪个版本的天正,没见过这么样的三维
回复
hzs00000
2014年11月12日 18:49:07
8楼
感觉自己对施工了解的还是太少了,有点脱节
回复
xh10360402
2014年11月12日 21:45:19
9楼
两个管子中心线相差300MM,减去主管和支管的管子半径,100MM和50MM,两个管子外壁相差150MM,保温层厚度50MM的话,安装完保温层之后,保温层之间还有50MM的空隙。这时理论。不知道实际的操作有什么没有考虑到的施工困难。
回复
鼎正阿景
2014年11月13日 10:14:14
10楼
支管出口离主管弯头太近了,容易造成湍流,支管水流不稳定,而且支管登高的高度太短,水流没有从湍流变成直流就进入弯头,水流压力、流量都会减少。
回复
老瞿
2014年11月13日 11:39:53
11楼
请问什么叫做登高,这是专业术语么?