如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。
如图,主管上开90°弯头,主管DN200 支管DN100,保温厚度50mm,现在支管中心标高3900,主管中心标高3600。现场施工员说弯头登高太低,保温做不了。请问各位前辈是否真做不了,还有现场施工人员说要登高2倍的管径对这句话不理解。
2楼
你用什么画的三维啊?、
回复
3楼
我理解是说应该抬高支管管径
回复
4楼
本帖最后由 zhouyuefei 于 2014-11-12 09:00 编辑
没什么问题,登高应该是管径的1.5倍,加上现在的保温,300的距离足矣。而你给我高差整好是300,也就意味着将将能过去,没问题。
另,你这图是怎么弄成三维的?能私信我吗?谢谢
回复
5楼
学习学习。
我也想知道你的图怎么弄成三维的。可以告诉我么?
回复
6楼
zhouyuefei 发表于 2014-11-12 08:59 没什么问题,登高应该是管径的1.5倍,加上现在的保温,300的距离足矣。而你给我高差整好是300,也就意味着将 …天正暖通就可弄成三维的
回复
7楼
平面图上的管子是双线,怎么弄的?哪个版本的天正,没见过这么样的三维
回复
8楼
感觉自己对施工了解的还是太少了,有点脱节
回复
9楼
两个管子中心线相差300MM,减去主管和支管的管子半径,100MM和50MM,两个管子外壁相差150MM,保温层厚度50MM的话,安装完保温层之后,保温层之间还有50MM的空隙。这时理论。不知道实际的操作有什么没有考虑到的施工困难。
回复
10楼
支管出口离主管弯头太近了,容易造成湍流,支管水流不稳定,而且支管登高的高度太短,水流没有从湍流变成直流就进入弯头,水流压力、流量都会减少。
回复
11楼
请问什么叫做登高,这是专业术语么?
回复